Page 1516 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消火ポンプについて教えてください がんぼ 08/4/19(土) 21:04 ┗Re:消火ポンプについて教えてください masa 08/4/20(日) 2:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消火ポンプについて教えてください ■名前 : がんぼ ■日付 : 08/4/19(土) 21:04 -------------------------------------------------------------------------
| 新人設備士です…基本的な疑問です。法令の基準の中に、消火ポンプは定格吐出量で運転したときに、定格揚程の100%から150%ということになっていると思うのですが、実際に定格吐出量で運転すると、ていかく揚程が95%ぐらいのような気がします。これって、どういうことなんでしょうか????あと、通常は、ポンプの吐出量は定格吐出量にしておくものなんでしょうか??アドバイスお願いします。 |
| 定格吐出量=設計送水量で運転した場合、設計揚程を満たすようにポンプを選定するので、もし設計送水量で設計揚程の95%しか揚程が無いならポンプの選定がおかしい事になります。 技術基準が示しているのは、ポンプ自体は既製品なので、設計送水量と必要揚程を完全に合わす事は不可能なので、設計送水量の場合のポンプ揚程は設計揚程の100%〜150%の範囲に入るようにポンプを選定しなさいという事です。 通常はポンプの仕切弁は全開で利用するので、設計送水量にあわせる必要はありません。(ポンプ選定を間違えて、全開使用ではモーターがオーバーロードしてしまう場合は仕切弁で調整する必要がありますが、そこまで間違える事はないはずです) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━