Page 1518 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水管から音が・・・・ 設備屋大ちゃん 08/5/13(火) 12:02 ┗Re:給水管から音が・・・・ kaito 08/5/13(火) 14:49 ┗Re:給水管から音が・・・・ 設備屋大ちゃん 08/5/13(火) 15:35 ┣Re:給水管から音が・・・・ kaito 08/5/13(火) 16:08 ┃ ┗Re:給水管から音が・・・・ 設備屋大ちゃん 08/5/14(水) 0:30 ┃ ┗Re:給水管から音が・・・・ kaito 08/5/15(木) 9:29 ┃ ┗Re:給水管から音が・・・・ 設備屋大ちゃん 08/5/17(土) 20:00 ┗Re:給水管から音が・・・・ つなぎの水道屋 08/5/13(火) 19:41 ┗Re:給水管から音が・・・・ 設備屋大ちゃん 08/5/14(水) 0:35 ┗Re:給水管から音が・・・・ つなぎの水道屋 08/5/14(水) 19:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水管から音が・・・・ ■名前 : 設備屋大ちゃん ■日付 : 08/5/13(火) 12:02 -------------------------------------------------------------------------
| いつも拝見させて頂いてます。 公営住宅の受水槽への給水管から振動音?がします。 配管自体が振動していて、ジーンというような低音です。 保温材の上からでも振動しているのがわかりました。 受水槽への供給管の方だけで、受水槽から揚水ポンプへの管は振動していません。 建物・設備概要としましては以下の通りです。 斜面に建っており、住宅部の下部が受水槽ポンプ室になっております。 水道本管から分岐してメーター40Aがついており、定水位弁(子弁はボールタップを設置)方式にて受水槽に供給しております。定水位弁の一次側にY形ストレーナ、ウォーターハンマ防止器(某メーカーWH10)、減圧弁を付けております。 その音が聞こえるのは、受水槽ポンプ室の真上の入居者だけです。 昼間も音はしているんでしょうが、夜中ははっきり聞こえ(昨日、実際に現場で聞いた)、気になって寝れないと思います。 約30分間隔で鳴りだして、1〜10分ぐらい続きます。 昨日夜0時前に帰る際、定水位弁の一次側バルブを閉めていたら、音はしなかったそうです。 定水位弁廻りの配管は躯体に架台及び吊バンドなどで固定しています。 音が聞こえる入居者の住戸のスラブからも寸切りで配管を吊っています。 原因及び対応策があれば、アドバイスお願いします。 対応策として 1.寸切りの途中に防振ゴム付き金物?を入れてみる(これで真上の入居者は気にならないかな?) 2.定水位弁の一次側にゴム製防振継手を付けてみる(水道本管からの振動が吸収される?) を考えたりしてます。 |
| 配管で音や振動と言えばまずはウォーターハンマーを 疑ってみるところですかね。 ウォーターハンマーとすると・・・ 夜は水の使用量が一斉に減るので水道本管の水圧が 高くなると聞いたことがあります。 昼間は大丈夫でも夜になると ウォーターハンマ防止器でも水撃を吸収しきれずに このような現象が起こるのではないでしょうか? >定水位弁の一次側バルブを閉めていたら音がしなかった つまりは本管-受水槽間に水が流れなかったら音がしなかったってことですよね? 対策としては・・・ ウォーターハンマ防止器の見直しとかですかね。 参考) http://www.mew03.motoyama-cp.co.jp/pro_support/select01_pdf/oo7.pdf 的外れならすいません。 |
| >>定水位弁の一次側バルブを閉めていたら音がしなかった >つまりは本管-受水槽間に水が流れなかったら音がしなかったってことですよね? その通りです。 説明不足ですいません。 ただ、音が鳴り始めるのが水が止まっている(受水槽が満タンになっている、すなわちボールタップが上がっている)時なんですよね |
| 本管-受水槽間に水が流れなかったら音がしなかったということは ますますウォーターハンマーの可能性が高いように感じます。 確認ですが >ただ、音が鳴り始めるのが水が止まっている(受水槽が満タンになっている、すなわちボールタップが上がっている)時なんですよね これは定水位弁も閉になっていると考えてよろしいでしょうか? http://www.venn.co.jp/catalog/products/lp-8n.pdf 3ページ目に”水圧が高いと振動や騒音が出る場合がある”とあります。 また、同ページにボールタップが閉じてから定水位弁が弁閉するまでの 時間が短くウォーターハンマーを撃つ場合はともありますね。 あと 受水槽の内部水面が波打って開閉が小刻みに繰り返してたりしてませんか? |
| >これは定水位弁も閉になっていると考えてよろしいでしょうか? そうです >あと >受水槽の内部水面が波打って開閉が小刻みに繰り返してたりしてませんか? そういう現象はないです。 |
| 最初の書き込みから3日が経ちましたが その後どうなりましたでしょうか? |
| >最初の書き込みから3日が経ちましたが >その後どうなりましたでしょうか? ちょっとバタバタしており、今久しぶりに覗いた所です。 現在はバルブを絞り気味にしており、音も全開時よりは小さく 入居者も気にならないようです。 それと、水道局が本管の圧力変動などを調査しており、 その結果待ちというところでしょうか・・・・・ kaitoさん、気に掛けて頂きありがとうございます。 |
| 私、受水槽の仕事は、あまりしないので、少し質問させてください。 >ただ、音が鳴り始めるのが水が止まっている >定水位弁の一次側にY形ストレーナ、ウォーターハンマ防止器、減圧弁 配水管側からの記載だと思うのですが、ウォーターハンマ防止器、減圧弁の順は、問題ないのでしょうか? |
| >配水管側からの記載だと思うのですが、ウォーターハンマ防止器、減圧弁の順は、問題ないのでしょうか? 水道本管側から書くと 本管分岐→メーター→減圧弁→チーズを設けて、一方にウォーターハンマ防止器 一方にバルブ→Y形ストレーナ→定水位弁→バルブ→受水槽へ という感じです。 |
| 私、配水管からメーター→Y形ストレーナ→ウォーターハンマ防止器→減圧弁と解釈したので間違っているようです。 お役に立てづすいませんでした。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━