Page 1522 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼連結送水管の溶接について パイレン 08/5/23(金) 14:22 ┣Re:連結送水管の溶接について 裕次郎 08/5/23(金) 17:21 ┣Re:連結送水管の溶接について つなぎの水道屋 08/5/23(金) 19:17 ┗Re:連結送水管の溶接について takumi 08/5/24(土) 1:06 ┗Re:連結送水管の溶接について 管吉 08/5/24(土) 11:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 連結送水管の溶接について ■名前 : パイレン ■日付 : 08/5/23(金) 14:22 -------------------------------------------------------------------------
| 現在、100世帯のマンションを施工しております設備屋です。 1階〜10階までのsch40の堅管が溶接配管の為、溶接屋さんに頼んでおりましたが ドタキャンされてしまって、時間の問題もあり、自分でやらざろう得ない状況になってしまいました;; 遊び程度でしか配管の溶接は経験がない為、心配です;; (溶接棒は配管の溶接に適したものなどはあるのか?) (電圧など特に気をつけなければいけない事はあるのか?) 溶接箇所は、立て系統の10階まで、チーズの20口の現場付けです。 どんなことでも結構です。ご指導のほど、宜しくお願いいたします。 |
| >遊び程度でしか配管の溶接は経験がない為、心配です;; 溶接にも資格がいります。 学科講習・技能講習を受けていないと無理です。やめておいた方が良いでしょう。 ところで連結送水管単独で100Aの配管ですか? 最近は、80とか65でも許可になる様ですけど、 ねじ切りに変更できないでしょうか? |
| 私は、詳しいものではないですが。 >遊び程度でしか配管の溶接は経験がない為、心配です;; 遊びがどの程度なのか、わかりませんがチーズの上側になるパイプと枝管片ねじを床等でチーズに平付けでしておき、チーズ下側を現場付けの横巻きでやるのがよいと思います。 >(電圧など特に気をつけなければいけない事はあるのか?) 普段ご使用の溶接棒の箱に記載があると思います。 範囲内の中間より高めでアンダーカットにならない程度でいけばよいのではないでしょうか。 |
| あれって有資格者でなくても作業可能なのでしょうか? 現場の工程、工期があり、非常につらいとは思いますが、 専門職にやってもらった方が良いのではないでしょうか? もしも後でトラブルになったら、今よりつらい思いを するんじゃないでしょうか。 |
| 公共建築工事標準仕様書では配管工事>管の接合>溶接接合の取り扱いに関する 適用される法律>溶接工で必要資格(Jis)が規定されてあります。 油埋設配管で(Jis)の資格証の提出を求められたことがあります。 アーク溶接ですと安衛法によるアーク特別教育修了証 公共建築工事標準仕様書に基づけばアーク溶接適格性証明書のパイプ 管サイズ(肉厚)によりN-1P〜N-3Pまであります。 民間では適格性証明書までは求められなくても特別教育は 絶対に必要です。事故が起きてからでは遅いですよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━