Page 1524 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼電極のアースの役割について キック 08/5/16(金) 11:46 ┗Re:電極のアースの役割について どんちゃん 08/5/16(金) 13:12 ┗Re:電極のアースの役割について キック 08/5/27(火) 8:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 電極のアースの役割について ■名前 : キック ■日付 : 08/5/16(金) 11:46 -------------------------------------------------------------------------
| 電極のアース(コモン)の役割について教えて下さい。 調べると『電極に被測定物(導電性液体)が接触すると、電極間(アース電極と検出電極)に電流が流れリレー接点を開閉します。』などとありましたが、良くわかりません。検出電極が水面から離れると電流が流れるのでしょうか?それは水を電導性液体としているのでしょうか?水槽の制御などで満減水警報などについてです。 |
| 水を導電性液体にしています。 満水警報は、アースと満水電極の間に電流が流れ発報します。 減水警報は、アースと減水電極の間に電流が流れなくなることで発報します。 満水がA接点スイッチ、減水がB接点スイッチと考えては? |
| ありがとうございました。 わかりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━