Page 153 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼チャンバーボックスの保温 papa 03/8/7(木) 23:06 ┣Re:チャンバーボックスの保温 あいうえお 03/8/8(金) 11:51 ┗Re:チャンバーボックスの保温 どらちゃん 03/8/8(金) 12:54 ┗ご指導ありがとうございます papa 03/8/8(金) 22:42 ┗Re:ご指導ありがとうございます どらちゃん 03/8/9(土) 1:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : チャンバーボックスの保温 ■名前 : papa ■日付 : 03/8/7(木) 23:06 -------------------------------------------------------------------------
| 天井埋め込みビルトインの、SAの吹き出し口のチャンバーボックスは内張り保温をしたほうがよいのでしょうか、外から出よいのでしょうか。 ちなみに、空調機前後のチャンバーボックスには内張りの支持があるのですがその他はかいてありません、そうゆう場合は常識としてその他も保温したほうがよいのでしょうか。 |
| >天井埋め込みビルトインの、SAの吹き出し口のチャンバーボックスは内張り保温をしたほうがよいのでしょうか、外から出よいのでしょうか。 >ちなみに、空調機前後のチャンバーボックスには内張りの支持があるのですがその他はかいてありません、そうゆう場合は常識としてその他も保温したほうがよいのでしょうか。 常識としてはチャンバーは内張り 外でも問題はないと思います。 |
| 内張りは、一般的には消音が目的です。(意匠目的の場合もありますが) チャンバーしか保温(消音?)の指示がないのは、その他は保温しなくてもいいというよりも、チャンバー内張りにて消音しなさいと捉えるのが一般的です。 消音目的なら、内張りでないと意味がありません。 断熱目的だと、どちらでもかまいませんが、天井隠蔽ダクトのように意匠的に考慮する必要が少ない場合、コスト割高の内張り断熱にする必要はないと思います。 |
| 本などを読んでも適当な答えが見つからずどうしようと思ってました。 ありがとうございました。 |
| >本などを読んでも適当な答えが見つからずどうしようと思ってました。 >ありがとうございました。 万が一、誤解があるといけないので、追記しておきます。 チャンバー内張りが消音目的であるから、その他のSAダクトは保温が要らないという訳ではありません。 チャンバーに消音内張りがあれば、それが断熱保温の役目を兼務しますので、外表面も保温する必要はありませんが、それ以外のSAダクトは、普通、保温が必要です。 平面図などに記載されていなくても、共通(特記)仕様書などに記載されていませんか? 一般的にエアコンのSAダクトには全て断熱保温が必要です。 ダクト表面が周囲露点温度以下になると、結露するからです。 その心配が無い場合は、断熱保温の省略も可能です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━