Page 1531 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水管から異音 市川水道部 08/6/9(月) 13:20 ┣Re:排水管から異音 裕次郎 08/6/9(月) 13:53 ┗Re:排水管から異音 EM 08/6/9(月) 19:20 ┗Re:排水管から異音 市川水道部 08/6/10(火) 9:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水管から異音 ■名前 : 市川水道部 ■日付 : 08/6/9(月) 13:20 -------------------------------------------------------------------------
| 現在改修工事をしているのですが、二階に新しい洗面台を設ける工事なので、現状の排水立管より新しく分岐を取りまして配管した所、排水配管から『ポンッ ポンッ』と異音がしました。三階には同系統の既存の洗面台があるので、見た所、同じ異音がしておりました。水を流すと少しの間、治まりますが時間がたつとまた異音がします。原因としては何が考えられるのでしょうか? |
| 既存の排水管なので、スケールが溜まって、閉塞気味ではないでしょうか? クリーニングできるようであれば、まずそちらを。 それでも解決しなければ、器具のトラップの下流に「ミニドルゴ」で多少改善します。 本格的な通気がもしかして無かったりとか・・・・ |
| 原因としては何が考えられるのでしょうか? 伸頂通気が取れてない・・・ですかね。 (1F部分が不明ですが) |
| 確かに通気が取れていません。基本的な所ですね。器具の下でドルゴを設けて様子を見ます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━