Page 1538 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼マンションでのエアコン設置について 一般人です。 08/6/21(土) 1:29 ┗Re:マンションでのエアコン設置について いのさん 08/6/21(土) 7:43 ┗Re:マンションでのエアコン設置について 一般人です。 08/6/21(土) 14:35 ┗Re:マンションでのエアコン設置について Gt 08/6/23(月) 9:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : マンションでのエアコン設置について ■名前 : 一般人です。 ■日付 : 08/6/21(土) 1:29 -------------------------------------------------------------------------
| 今年、4階建RC造の賃貸マンションの2階に住み始めました。 もう暑いので12畳のLDKにエアコンを付けたいのですが、 そのLDKに外壁は1面しかなく、その面は天井下まで梁があり、 さらに梁下が全面サッシュです。 窓用エアコンなら設置可能ですが、今後引越しがあった場合を考えると、 通常の壁掛けエアコンを付けたいです。 しかし、設置面は梁しかなく、梁に穴をあけるわけにもいかないので、 冷媒管を窓から出すしかないと思うのですが、 窓を開放したままの状態にならないような、枠や部品のような物が あるのでしょうか?もし、製品も分かればURL等も教えて下さい。 また、他に良い方法があれば教えて下さい。 よろしくお願いします。 |
| ルームエアコン用の窓用パネルを使われてはいかがですか 簡易な鍵も付いています。 http://www.catcher.co.jp/ |
| 見てみました。いいですね。 早速のご回答ありがとうございました。 |
| RC造のマンションなどでは、設備用配管穴があることもしばしばかと思われます。 エアコンの配管を室内で露出配管することもありえないことではないので、 近くの壁(腰下の低いところでも)に設備用の穴がないでしょうか? その穴があれば退出時の復帰も容易にできますので、ぜひ検討してみたらいかがでしょうか。 配管が室内で気になるようでしたら、おそらく有償ですがマンション向けの配管化粧カバーでの施工を求める事もできます。 ご参考までに。 賃貸ですと工事の制約も大きいので、そういった穴や前出の窓パネルの利用になると思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━