Page 1541 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼キュービクル開口部の塞ぎ部材 ay 08/6/26(木) 17:28 ┣Re:キュービクル開口部の塞ぎ部材 EM 08/6/26(木) 19:10 ┗Re:キュービクル開口部の塞ぎ部材 masa 08/6/27(金) 0:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : キュービクル開口部の塞ぎ部材 ■名前 : ay ■日付 : 08/6/26(木) 17:28 -------------------------------------------------------------------------
| キュービクル受電装置の配線貫通用開口部の塞ぎをケイカル板としたいのですが、キュービクルの基準では、特定防火設備である防火戸を設けることとなっており、1.5ミリ以上の鉄板となります。鉄板だと施工が困難なためケイカル板としたいのですが、特定防火設備とみなすことができるのでしょうか? ケイカル板は5ミリ以上が不燃材と認定されてますが、何ミリ以上とすれば特定防火設備となるのでしょうか?どうか教えて下さい。 |
| >キュービクルの基準では、特定防火設備である防火戸を設けることとなっており、1.5ミリ以上の鉄板となります。 「特定防火設備である防火戸を設ける」の出所はどこですか? |
| 特定防火設備は、認定工法では、ケイカル板25mm両面貼り、断熱配電盤の耐火材は、ケイカル板16mm以上です。 EMさんもいわれていますが、ケーブル取出口は、耐火パテで充填すれば良いはずですが? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━