Page 155 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷媒管の埋設 yuji 03/8/5(火) 22:22 ┣Re:冷媒管の埋設 六馬身 03/8/5(火) 23:07 ┣Re:冷媒管の埋設 歩惟パパ 03/8/7(木) 13:51 ┃ ┗Re:冷媒管の埋設 六馬身 03/8/7(木) 14:36 ┗Re:冷媒管の埋設 yuji 03/8/9(土) 16:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷媒管の埋設 ■名前 : yuji ■日付 : 03/8/5(火) 22:22 -------------------------------------------------------------------------
| 行き詰って書き込みさせていただきます。 某地方都市物件で、冷媒管を埋設する設計になってしまっている 物件があります。RC造動物園。 1F機械室にダクト型パッケージを設置し、一度ピットへ配管を落としてから ピット内配管で布基礎を貫通しスラブはね出し基礎のところに基礎から配管を立ち上げ、室外機まで配管する設計になっております。 するとはね出し基礎下を埋設で冷媒管を走らせることになってしまします。 巻きコイルならまだ施工もいろいろ方法があると思うのですが、冷媒管サイズはガス管で25.4φの太さになってしまっている為、直管溶接ものになってしまいます。 当然、室外機の近くに立ち上げる近辺の埋設部で溶接が発生してしまいます。 地中で溶接する?という事態になっていますが、どんなに優秀な職人さんでも不可能です。 建屋屋内で立ち上げられる場所は展示室の為、意匠的に不可能なのです。 防水の問題もありますし。。。 どうしても施工方法が思いつかない哀れな設備屋にどなたか救いの手を差し伸べていただけませんか。 よろしくお願い致します。 |
| はね出しスラブに点検桝(メカニカルジョイント取付)なんて どうでしょうか。 その他は溶接加工で置式とすれば、断熱施工も可能かと。 |
| 冷媒管の埋設配管は土中にしろ躯体にしろ避けたいところですね。 >建屋屋内で立ち上げられる場所は展示室の為、意匠的に不可能なのです。 外壁内側(展示室)に立ち上げスペースを取るのではなく 外壁外側(はねだしスラブ上)にハト小屋的なものは設けられませんか? ピットを布基礎の外まで少し延長してその上に立ち上げスペースを設けます。 布基礎は箱で抜きます。 >防水の問題もありますし。。。 設計通りだと布基礎貫通部の仕舞が気になりますね。 上記方法ならハト小屋の壁貫通部分の止水になりますから 比較的簡単だとおもいますが。 |
| >冷媒管の埋設配管は土中にしろ躯体にしろ避けたいところですね。 書いてから補足し忘れたことをフォローしていただきありがとうございます。 貫通後(防水処理)、すぐ立上げができるなら作業スペースを兼ねた大き目の スペース(ピット)が必要となります。躯体連結の桝や鳩小屋等で対応可能かと。 また、立上げ位置が指定されれば、更にそこまで配管用yuji溝(躯体工事)を 設ける。このあたりが妥当かと思います。 |
| 皆様ありがとうございます。 やはりはと小屋方式にするしかないのですね。 元請けに建築とやり取りさせない方法を考えようと思ったのですが、 正攻法で行きたいと思います。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━