 ■題名 : タンクレス便器給水圧について
 ■名前 : 見習い職人ds
 ■日付 : 08/8/6(水) 22:09
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして、どなたか良い方法をおしえてください。
木造の戸建なのですが、13�oのメーターで、タンクレス便器 サテイスをとりつけたいのですが、流動水圧が 00.3Mpaしかありません。
対応ユニットも、00.5Mpa以上となっているみたいで・・・
どうしても、施主がつけたいみたいで、やっぱり、本管取出しするか、受水槽をつけるしかないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:タンクレス便器給水圧について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/8/7(木) 17:39  -------------------------------------------------------------------------
   >本管取出しするか、受水槽をつけるしかないでしょうか?

その方が、よいと思います。

>対応ユニットも、00.5Mpa以上となっているみたいで・・・

参考までに、
 対応ユニットは、2008年度から0.05Mpa(14L/分)以上になっていますが、それ以前は、0.03Mpa(14L/分)以上でしたので、何らかのクレームがあったのだと思います。
 憶測としては、T社さんのAHタイプは、「流す」だけに、限定すれば0.03Mpaでも機能するそうですが、ウォシュレットを使用するには、0.05Mpa以上ないと水の勢いが弱くなるといはれているので、
 I社さんも「流す」だけに限定すればよいのかもしれませんが、シャワートイレの水の勢いが弱くなるので、0.05Mpa以上にされたのではないかと思っています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:タンクレス便器給水圧について  ■名前 : 見習い職人ds  ■日付 : 08/8/7(木) 20:25  -------------------------------------------------------------------------
   細かい御説明ありがとうございます。
対応ユニットの件大変勉強になりました。
この話を施主にして、受水槽もしくは、本管取出しで、話をしてみようと思います。