Page 1575 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼FCUの付属品の取付について ドレンアップ よぼよぼじい 08/8/23(土) 23:52 ┣Re:FCUの付属品の取付について ドレンアップ よぼよぼじい 08/8/24(日) 0:01 ┣Re:FCUの付属品の取付について ドレンアップ masa 08/8/24(日) 0:17 ┗Re:FCUの付属品の取付について ドレンアップ lan 08/8/29(金) 20:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : FCUの付属品の取付について ドレンアップ ■名前 : よぼよぼじい ■日付 : 08/8/23(土) 23:52 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして、図面の空調器具表でFCUがありますが、 付属品として、「定流量弁、ボール弁2個、コントロールスイッチ、フレキシブルチューブ×2個」と 「同上の他、ドレンアップ機能(電動弁共)」の2種類があります。 定流量弁にはバルブ機能もついていても、別途ボール弁が必要なんでしょうか。 また、ドレンアップ機能にどうして電動弁が必要なのでしょうか。 計装図面にも電動弁は載っていません。FCU廻りの配管要領がイメージできません、どなたかヒントをくれませんか。 |
| >はじめまして、でいきなり本論ですみません 自己紹介します。設備工事の管理をしています。老化現象が進んでいるのでしょうか、仕事に取り組む意欲が足りないように思っています。結局は、体力勝負なのかな、ない知恵をしぼって考え中、よろしくお願いします。 |
| ボールバルブはサービスバルブとして必要という事なのでしょう。 定流量弁の交換も考慮しているのではないでしょうか? ドレンアップ機能と電動弁は連動させる設計なのでしょうが、ドレンアップ機能に運転出力又は連動接点が必要になります。(メーカーの指示かもしれないので、設計に問い合わせた方が良いと思います) |
| >また、ドレンアップ機能にどうして電動弁が必要なのでしょうか。 これはドレンアップの故障時(フロート作動時)に冷水供給を遮断する目的ではないでしょうか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━