■題名 : 全熱交換器のホースバンドが緩んだ事例教えて下さい。
■名前 : 赤影
■日付 : 08/10/1(水) 20:25
-------------------------------------------------------------------------
| | 8年程前に施工した天井隠蔽型の全熱交換器(加湿付)のドレン接続部分から漏水したのですが、ホースバンド(ワイヤーバンド)が緩んでおり、そこから漏水したようなのですが、締付を確認したつもりだったのですが、手でも抜ける状態となっていました。針金みたいなバンドなのですが、振動で緩む事例があれば教えていただきたいのですが、よろしくおねがいします。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:全熱交換器のホースバンドが緩んだ事例教えて下さい。
■名前 : masa
■日付 : 08/10/2(木) 0:46
-------------------------------------------------------------------------
| | 緩んだ事例があったかどうかは、わかりませんが、針金のバネ型ホースバンドは現在各メーカー仕様で使用禁止となっています。(インシュロック又は、平型締付ホースバンドを使用する必要があります)
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:全熱交換器のホースバンドが緩んだ事例教えて下さい。
■名前 : 赤影
■日付 : 08/10/2(木) 10:17
-------------------------------------------------------------------------
| | >緩んだ事例があったかどうかは、わかりませんが、針金のバネ型ホースバンドは現在各メーカー仕様で使用禁止となっています。(インシュロック又は、平型締付ホースバンドを使用する必要があります)
ありがとうございます。一応8年前に取り付けた物は、メーカー仕様のものなのですが、使用禁止になっているという事は、事例があったのでしょうか?
|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━