 ▼ファンコイルユニットの試運転調整について  ケトナナ 08/10/12(日) 23:45
   ┗Re:ファンコイルユニットの試運転調整について  masa 08/10/13(月) 1:03

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ファンコイルユニットの試運転調整について
 ■名前 : ケトナナ
 ■日付 : 08/10/12(日) 23:45
 -------------------------------------------------------------------------
   教えていただきたいのですが、最近役所物件でファンコイルの移設とそれに伴う
蒸気配管の更新をしました。検査時には暖房を使うほどの気温ではない為、
試運転に関する覚書の提出をして下さいと言われたのですが、検査には元請の建築屋さんしか出ていない為何をもって試運転なのかわかりません。
数多いファンコイルのうちの1台しか移設していません。外気温が何度で湿度が何度、設定温度に対する温度とか基準になるものがあるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ファンコイルユニットの試運転調整について  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/13(月) 1:03  -------------------------------------------------------------------------
   基本的には、以下の事項ではないでしょうか?

�@ファンコイルの電気接続及び動作確認(漏電無し及び正常動作を確認)
�A風量の確認(メーカー資料又は設計図と照合)
�B蒸気流量調整弁がある場合は動作確認(正常に動作するか、確認)
�C蒸気流量の確認(設計流量と照合)
�D空気吹出温度及び吸込温度との温度差の確認(メーカー資料と設計流量から温度差を算出して照合)
�Eドレンパンがあるなら、ドレンパンの通水確認

官庁であるならば、官庁の検査基準及び提出書式があるので、元請の建築業者から入手する必要があります。