Page 1600 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙SWの取付箇所について教えて下さい シンヤンヤン 08/10/21(火) 18:51 ┗Re:排煙SWの取付箇所について教えて下さい masa 08/10/25(土) 0:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙SWの取付箇所について教えて下さい ■名前 : シンヤンヤン ■日付 : 08/10/21(火) 18:51 -------------------------------------------------------------------------
| 1フロア1テナントの居室内に通常出入口2ヶ所、非常階段出入口2ヶ所のオフィスビルが有ります。 排煙方式が、居室内天井チャンバー排煙で、火災時共用廊下と外部をバイパスさせ 共用廊下・居室を加圧する、加圧排煙方式をとっています。 現状排煙SWは各入口にそれぞれ取付けてあります。 当然ながら煙感知器と連動し、排煙ファンは起動するのですが、居室内に間仕切りを立てた場合、各個室内に排煙SWの取付けは必要となるのでしょうか?? 個人的には、天井チャンバーなので、各部屋が区画として形成されていないため、取付ける必要性はないと思うのですが・・・ 宜しくお願い致します。 |
| 避難方向の出入口の手動開放装置で、連動して排煙するなら不要ではないでしょうか?(出火点の排煙が行えれば問題無いと思います) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━