Page 1603 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼プラスタボード,LGS壁への表面形(露出)分電盤取付について ぶー太郎 08/10/26(日) 0:19 ┣Re:プラスタボード,LGS壁への表面形(露出)分電盤取付につ masa 08/10/26(日) 2:08 ┗Re:プラスタボード,LGS壁への表面形(露出)分電盤取付 おにぐん 08/10/27(月) 10:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : プラスタボード,LGS壁への表面形(露出)分電盤取付について ■名前 : ぶー太郎 ■日付 : 08/10/26(日) 0:19 -------------------------------------------------------------------------
| ビル管理見習いです。 プラスタボード,LGS壁への表面形(露出)分電盤取付について工法についてご存知の方いらっしゃいましたら、アドバイスお願いいたします。 事務所ビルで専用部に分電盤(重量10〜15�s,寸法H350×W150×D100,鉄箱,壁付)の取付けを検討していますが、取付けようとしている壁がプラスタボード(恐らくLGS若しくはGL)で簡単にホールアンカーが打ち込めそうになりません。 下地(軽鉄)を探せばいいのでしょうか、取付けたい場所には、下地が入っていないようです。重量的な問題もあると思いますが、下地がなくとも打てるアンカーは あるのでしょうか?何か良い工法ありましたらご紹介お願いします。 |
| ボードアンカーで施工する事も可能でしょうが、落下事故の危険性を考えると、ボード開口して、下地補強した方が良いでしょう。 |
| ITハンガー(商品名)というものがあります。但し、LGSのある場所にITハンガーを取付けて流し鋼材に、盤を持たせる方が良いでしょう。 基本的には、masaさんの仰るとおり、ボード開口→補強→復旧・取付が、ベストですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━