Page 1619 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ボイラー缶体中のスケール除去について はげちゃん 08/11/4(火) 14:04 ┗Re:ボイラー缶体中のスケール除去について あるむ 08/12/3(水) 0:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ボイラー缶体中のスケール除去について ■名前 : はげちゃん ■日付 : 08/11/4(火) 14:04 -------------------------------------------------------------------------
| 現在使っている温水ボイラー(ロケット B1500)が、5年を経過しました。 使用水は地下水で、このボイラー(缶体のみ)に交換を期に「軟水機」をボイラー 直前に設置して使用しております。 最近犠牲陽極棒を交換している時に、その取付穴から缶体内部見えたので、確認 したところ、軟水機を設置しても、以前ほどではなくてもスケールは析出してい るのを発見しました。 そこで、スケール除去についてインターネットで検索したところ、酸性の薬品を 缶体内に流して溶かし出し、あとで中和する方法が掲載されていました。 試してみようとも思うのですが、温水ボイラーの缶体内に薬品を入れると言う行為 にいささか抵抗があり、踏み切れません。 缶体内の薬品によるスケール除去について、どなたか経験のある方はいらっしゃい ませんでしょうか? |
| ボイラー直前に軟水器を設置とありますが、軟水器の処理能力、樹脂劣化による硬度漏れは充分でしょうか?といっても多少のスケールは付着します。熱交換式が採用できませんか?。ボイラー内に防錆剤混入水を循環させ、熱交換器にて給湯タンクの湯を追い炊きする仕組みです。貴殿の質問にあるボイラーの酸洗いは?の回答にはなっておりませんね。想像ですがボイラー内部は熱効率を考え銅管にて施工し繋ぎ部も溶接ではなくフランジをカシメた部分も有ります酸洗いはそういった部分を特に攻撃するので、御自身の感覚で『酸洗いは危険?』と言うのは正しい判断だと私は考えます。塩分を含んだ地下水を使用している事業所のボイラー(缶体)交換が多い事からも言えると思います。素人の意見なんで参考になりませんかね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━