Page 1625 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼大口径管路の水圧試験手順 新潟の設備屋 08/9/3(水) 21:13 ┗Re:大口径管路の水圧試験手順 音次郎 08/12/14(日) 10:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 大口径管路の水圧試験手順 ■名前 : 新潟の設備屋 ■日付 : 08/9/3(水) 21:13 -------------------------------------------------------------------------
| 口径1100mmのFRPM管の延長は1000mでこの管路の水圧試験を行いたいのですが、満水状態から1Mpaまで水圧を上げる時にはどの位の水を補給しなければならないのか、また特に注意が必要な事などを教えて下さい。 |
| >口径1100mmのFRPM管の延長は1000mでこの管路の水圧試験を行いたいのですが、満水状態から1Mpaまで水圧を上げる時にはどの位の水を補給しなければならないのか、また特に注意が必要な事などを教えて下さい。 時間が経ち過ぎているので、既に解決済みかもしれませんが。 1Mpa時に、満水時の何倍に断面積が増えているかがわからないので、はっきりした事 はいえませんが、およそ満水量の1%もあればよいのではないでしょうか。 膨張を考えないのであれば、バケツ1杯でも可能です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━