Page 1633 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼石油温風暖房器の給油油面高さ対策について 田舎の設備屋 09/1/6(火) 11:55 ┣Re:石油温風暖房器の給油油面高さ対策について 元設備屋 09/1/6(火) 18:01 ┃ ┗Re:石油温風暖房器の給油油面高さ対策について 田舎の設備屋 09/1/9(金) 8:30 ┗Re:石油温風暖房器の給油油面高さ対策について けろ 09/1/6(火) 18:04 ┗Re:石油温風暖房器の給油油面高さ対策について 田舎の設備屋 09/1/9(金) 8:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 石油温風暖房器の給油油面高さ対策について ■名前 : 田舎の設備屋 ■日付 : 09/1/6(火) 11:55 -------------------------------------------------------------------------
| わかりずらい題名でスイマセン。。。 ○ンポットの石油温風暖房器FF-7000Sなのですが、 機器は1Fに設置してあります。 しかし給油配管が2Fのオイルサーバー(機器設置床面+4.5〜5mの高さに設置)から繋がっています。 懇意にしている燃焼機器のサービス屋さんに相談した所、 オイルヘッド防止弁なる物を教えて頂き○ーリツの物を取り付けてみましたがボイラー用の為か温風暖房器の電磁ポンプでは灯油を吸う事ができずポンプが空打ちするだけでダメでした。 さらに燃焼機器のサービス屋さんに相談した所、 以前は○ンデンで温風暖房機用のオイルヘッド防止弁なる物を販売していたらしいいのですが現在は販売中止&在庫も無いそうです。 もしそのまま2Fのオイルサーバーから給油して機器を使用するとどの様な不都合がでるのでしょうか? また、なにか対策は無いのでしょうか? わかりずらい質問でスイマセン! よろしくお願いします!! |
| サンデンの定油面装置完売ですか・・・・。 あれは、いい商品だったんですがねぇ。 一般ストーブは各メーカー若干違いがありますが、 ストーブと油タンク(サーバーも含みます)の高低差を 30cm〜2.5mの間に設定しなくてはなりません。 落差が低いと油が供給されず、逆に高すぎるとストーブ内臓の定油面装置から 油が漏れたり異常燃焼をおこす可能性があるからです。 対策として、どこのメーカーでも良いので定油面装置を中間に打つか ヨシタケ等で出している灯油用減圧弁ユニットを取り付けて二次側圧を 0.02Mpaにするかです。また中間に定油面装置を取り付ける場合もサーバー間の 高低差を2.5m以下にしなくてはなりせんので気をつけて下さい。 |
| 元設備屋様レスありがとうございます。 >サンデンの定油面装置完売ですか・・・・。 >あれは、いい商品だったんですがねぇ。 やはりそうなんですか?何でもメーカーの話だと在庫分も廃棄処分してしまったそうです。。。 配管が隠蔽配管なので途中に定油面器を入れる事ができません。。。 ヨシタケさんの製品良いですね!しかし価格が・・・汗 灯油用の減圧弁はヨシタケさん以外には無いんですかね〜? とても勉強になりました! ありがとうございます! |
| >2Fのオイルサーバーから給油して機器を使用するとどの様な不都合が メーカーさんの取説なんかに書いてありませんか? >また、なにか対策は無いのでしょうか? ・地上タンクなら、タンクから直接1階機器に配管する。 ・地下タンクなら、オイルサーバーを1階に移設する。 ・2階でも灯油を使っているなら、1階用に別系統で引き込み オイルサーバーを増設する。 では、いかがでしょうか。 |
| けろ様レスありがとうございます。 >メーカーさんの取説なんかに書いてありませんか? 実際のとこどうなのかな?と思って聞いてみました。。。 建物上の都合でできれば引き直しをしたくないのですが・・・汗 アドバイスありがとうございました! |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━