Page 1641 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼洗濯パン 縦引きトラップの施工 mm 08/12/20(土) 14:54 ┗Re:洗濯パン 縦引きトラップの施工 もぐらや 09/1/17(土) 14:54 ┗Re:洗濯パン 縦引きトラップの施工 mm 09/1/22(木) 12:33 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 洗濯パン 縦引きトラップの施工 ■名前 : mm ■日付 : 08/12/20(土) 14:54 -------------------------------------------------------------------------
| 洗濯パン設置で納まり上、縦引きトラップとなってしまいます。 スラブ貫通の区画処理はどのように施工するのでしょうか? 洗濯パン施工するのは、最後なので �@天井裏にもぐって配管 �Aその後ロックウールで区画処理 他に良い施工方法ありませんか |
| 区画貫通部を耐火二層管にて配管し、床上配管タイプの洗濯パンにて施工してはいかがでしょうか。 |
| ネット検索したら床上タイプ出てきました。 こんな商品あるんですね。これで検討してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━