 ▼鉄板ダクトの耐圧について教えて下さい  ヒロ 09/3/3(火) 19:43
   ┗Re:鉄板ダクトの耐圧について教えて下さい  masa 09/3/4(水) 1:24

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 鉄板ダクトの耐圧について教えて下さい
 ■名前 : ヒロ
 ■日付 : 09/3/3(火) 19:43
 -------------------------------------------------------------------------
   現在の施工現場で、機外静圧が1200Paの外調機・排気ファンがあります。火災時にSFDが閉まると、ほぼ締め切り運転となります。この時のダクトがどの程度の圧力まで耐えることが出来るかの資料を探しています。どなたかご存知でしたら教えて下さい。
ちなみにダクトは亜鉛鉄板の「高圧1」使用です。
よろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:鉄板ダクトの耐圧について教えて下さい  ■名前 : masa  ■日付 : 09/3/4(水) 1:24  -------------------------------------------------------------------------
   高圧1ダクトの場合は、常用圧力:−1000Pa〜+1000Pa、制限圧力(一時的な圧力変化時):−1500Pa〜+1500Paです。
SFD動作と連動して、外調機・排気ファンを停止した方がいいでしょう。(締め切り運転が長時間継続した場合は、ダクトシール・フランジパッキンの変形等が起きる可能性があります)