Page 1682 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼耐火ダクトの仕様について TOSHIROU 09/3/9(月) 10:21 ┣Re:耐火ダクトの仕様について エルボくん 09/3/9(月) 16:24 ┗Re:耐火ダクトの仕様について masa 09/3/9(月) 21:46 ┗Re:耐火ダクトの仕様について TOSHIROU 09/3/11(水) 12:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 耐火ダクトの仕様について ■名前 : TOSHIROU ■日付 : 09/3/9(月) 10:21 -------------------------------------------------------------------------
| 地下駐車場を横断するボイラー室換気ダクトが原設計では耐火ダクト仕様になっています。通常は1.6mm鋼板ダクト+RW50tにて施工を行うのでしょうが、例えば、一般ダクト0.8mm+RW50t+外板0.8mmと、板厚の合計が1.6mmになるような施工は有りなのでしょうか。過去の事例等、客先に説明する資料で、参考になるものがあれば、教えて頂けませんか。 |
| 1,6以上とは1,5以上の材質のことですから、ダメだと思います。 所轄消防に相談するのが一番でしょう。 がんばってください。 |
| 耐火ダクトの仕様は、排煙ダクトの耐火仕様(1.5mm以上の鋼板+ロックウール25mm)に準ずる事になっているので、1.6mm鋼板ダクト+ロックウール25mmでいいのではないでしょうか? また、階段室等の火気使用設備の排気ダクトの通過処理の取り扱いの例にならって、ボイラー室・地下駐車場の界壁に防火ダンパーまたは、防火・防煙ダンパーを設置すれば、0.8mm以上の鋼板ダクト+ロックウール25mmの取り扱いも可能なような気がします。 設計者に確認してみてはいかがでしょうか?(行政指導で耐火ダクトを指導されているのかどうか?、防火ダンパー等の設置は不可能なのか?) |
| 皆様、ご回答ありがとうございます。まずは もう一度、設計者にその仕様の有無について 確認致します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━