Page 1703 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷温水配管の系統 はせはせ 09/4/16(木) 15:11 ┗Re:冷温水配管の系統 masa 09/4/17(金) 1:16 ┗Re:冷温水配管の系統 はせはせ 09/4/17(金) 8:35 ┗Re:冷温水配管の系統 masa 09/4/18(土) 0:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷温水配管の系統 ■名前 : はせはせ ■日付 : 09/4/16(木) 15:11 -------------------------------------------------------------------------
| 冷温水配管の系統についてですが、今回空冷式チラーが選定されていて、流入側にラインポンプが設置され、ポンプ吸込み側にチーズで分岐され、補給水(直圧)がチャッキ弁をて付けて接続されています。これはチャッキ弁を取付けてあってもクロスコネクションとなりますよね、そこでポンプ吸込側にクッションタンクを設置し、ボールタップで吐水空間を取ろう思います。この時電極でポンプ運転も制御した方が良いのでしょか。※クッションタンクには、給水、排水、溢水、冷温水入口、冷温水出口、通気、電極を取付、保温を巻こうと考えています。 |
| クッシュンタンクの水位低下により、冷水配管に空気が吸い込まれる場合は、最低水位と循環ポンプのインターロックを取る必要があります。 クッションタンクを開放式にすると、冷水配管の溶存空気が多くなるので、スペース的な制約が無い場合は、単純に空調補給水用の加圧シスターンを設置して自動補給とした方がいいと思います。 |
| >単純に空調補給水用の加圧シスターン 加圧シスターン・・・はじめて聞きました、勉強不足でお恥ずかしいです。 ちょっと調べてみました、空調補給水用が見当たらないのでシステム的に 受水槽付加圧ポンプでも流用出来そうですが・・・駄目ですかね? ※消火配管のジョッキポンプみたいな役割ですよね。 |
| 水張り用ではなく、単純にポンプのグラウンドパッキン等からのリーク水だけを補給するなら、密閉式膨張タンクの封入圧に見合う加圧シスターンでかまいません。 給湯加圧シスターンなどでもかまいません。(補給水量が12〜20L/minで、膨張タンクの封入圧が150kPa以下の場合) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━