Page 1717 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼鉄骨造の、屋根からの支持、壁面貫通について マンモスマン 09/5/13(水) 1:17 ┣Re:鉄骨造の、屋根からの支持、壁面貫通について 同じく・・ 09/5/13(水) 11:19 ┣Re:鉄骨造の、屋根からの支持、壁面貫通について よろつべ 09/5/13(水) 12:40 ┗Re:鉄骨造の、屋根からの支持、壁面貫通について つなぎの水道屋 09/5/14(木) 1:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 鉄骨造の、屋根からの支持、壁面貫通について ■名前 : マンモスマン ■日付 : 09/5/13(水) 1:17 -------------------------------------------------------------------------
| 民間の戸建 鉄骨造 1階建 です。 �@天井裏にエアコンのドレン配管VP40を、鋼製の折板屋根(波板ではない)から、吊金具にて支持をする場合です。 当方の考えでは、屋根材にドリルで穴を開け、寸切りボルト、ゴムなどのパッキンを挟んでナットで締め付ける方法を考えています。 この場合の、屋根貫通部分に使用するパッキンなどの材料は、どのようなものが良いでしょうか?? 参考になるカタログ等ご存知の方は、よろしくお願い致します。 �A換気用アルミダクトを、丸型フード付ガラリに接続する場合です。 壁材が、鋼板製(厚2〜4mm程度)で、20mmの凹凸がある材料です。 ガラリを取り付け後、壁面の処理(防水)はどうされてますでしょうか?? 当方では、外側と室内側からコーキング材を隙間部分に充填する方法を考えています。 �@、�A良い方法がありましたら、ご指導よろしくお願い致します。 |
| 屋根材に穴あけは関心しません 骨材から支持を取る事はできないのでしょうか? パッキンの止水効果は永久ではありません 熱や紫外線の影響を受け 数年後には硬化してぼろぼろになっている可能性があります |
| �@新築、改修どちらででしょうか?新築でしたら折半屋根を流す時に挟み込んで吊ボルト用金物を建築に依頼してつけて頂くか、梁と梁の間に鋼材を流すか、構造体にピースを溶接するかのどれかしかないと思われます。(私が知らないだけで他のもあればすいません)屋根に穴を開けてボルトを通せば必ず雨漏りするし、建築が許さないと思いますよ。 �A丸型ベンドキャップですと貫通部のシーリング処理しかないのでは・・・。 |
| >民間の戸建 鉄骨造 1階建 です。 マンモスマンさん、2点ほど質問させてください。 「戸建」とありますが住宅ですか? >�A換気用アルミダクトを、丸型フード付ガラリに接続する場合です。 >壁材が、鋼板製(厚2〜4mm程度)で、20mmの凹凸がある材料です。 >ガラリを取り付け後、壁面の処理(防水)はどうされてますでしょうか?? 透湿防水シート部分を気にされて話をされているのでしょうか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━