Page 173 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼新冷媒ルーコンのエアパージ!? バイトくん 03/9/2(火) 0:05 ┗Re:新冷媒ルーコンのエアパージ!? ぷんぷん 03/9/2(火) 15:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 新冷媒ルーコンのエアパージ!? ■名前 : バイトくん ■日付 : 03/9/2(火) 0:05 -------------------------------------------------------------------------
| エアコンの取り付け工事のバイトをしています。先日、新冷媒(R410A)のエアコンをついエアパージしてしまいました。先輩に聞いたところ、ガスが化学変化起こしてエアコンが効かなくなると言われました。その後、客からは別段苦情はきていないようですが・・ 実際のところどんなもんでしょうか?教えてください。 |
| 余談ですが真空ポンプを使って配管内の空気を抜き出す事も エアーパージと言います(本来は・・・) 冷媒ガスの沸点の違いの事を言っているようですね 新冷媒としてパッケージで使用されているものに 407Cと410Aがあります これらは沸点の違うもの同士の混合冷媒なので ガス状にして機器から放出させてしまうと 残ったガスが組成変化を起してしまい正常な冷媒サイクルが形成 出来なくなります 407Cは3種非共沸冷媒、410Aは2種擬似共沸冷媒です 実際のところ410Aは沸点が似通っているので そういったことをしても問題のないレベルですが 地球温暖化防止のため プロ意識をもって 真空ポンプの使用をお願いしたいと思います |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━