Page 1731 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼厨房GT設置 マルマル 09/5/28(木) 11:45 ┣Re:厨房GT設置 裕次�カ 09/5/28(木) 12:00 ┣Re:厨房GT設置 masa 09/5/28(木) 23:10 ┗Re:厨房GT設置 つなぎの水道屋 09/5/28(木) 23:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 厨房GT設置 ■名前 : マルマル ■日付 : 09/5/28(木) 11:45 -------------------------------------------------------------------------
| グリストラップの設置の依頼があり、グリストラップを選定したのですが、設置場所が、PS内にしかありません。落差としては2階天井裏から排水が落ちてきているので、グリストラップが排水流速等によりあふれてしまうのでは?と心配ですいい対処方法等あり方おられましたら教えて頂けたらと思い投稿させていただきました。 |
| グリストラップより少し上のレベルで排水を一旦横引して、勢いを落とす方法はとれませんか? それよりも、グリストラップのメンテナンス出来るのでしょうか? ごみうけの掃除をするときに、廻りが結構びちょびちょになりますが。 小さい厨房なら、器具にグリストラップを付けることも考えられますが。 |
| 適切な許容流量のグリーストラップを選定していれば、落差によりあふれるという事はないはずです。(流入流量は、上階の横引き管も竪管も同じはずですよね?) むしろ、グリーストラップに残渣が残ることにより、抵抗が増え、結果的に許容流量が低下する事によるあふれの方が心配だと思います。 上階の厨房の状態が不明ですが、浅型のごみかご付き会所桝等は設置できないのでしょうか? 上階である程度残渣が取れれば、流入管の接続にショートエルボを使用したりして、抵抗を増やして流入速度を下げる事も可能かもしれません。(上流で残渣の除去ができない場合は、ショートエルボがごみ詰まりを起こして、上階であふれてしまうかもしれません) 同様の設置を行った事がありますが、清掃不良でのあふれ以外のクレームは無かったと思います。 |
| 流速を落すのであれば、竪管で全長の下から300mm程度の所でL.Lでクッションをとるのは、ダメなのでしょうか。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━