Page 1739 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消火補助散水栓の圧力 nozomix 09/5/21(木) 19:11 ┗Re:消火補助散水栓の圧力 masa 09/5/21(木) 22:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消火補助散水栓の圧力 ■名前 : nozomix ■日付 : 09/5/21(木) 19:11 -------------------------------------------------------------------------
| 14階建の事務所ビルで本日消防検査がありました。 そこで最上階の補助散水栓の圧力が 使用圧力を超えてしまい(1.2MPa)、 指摘事項としてあがりました。 13階まではフロアメイン管には減圧弁があります。 14階はイける予定だったのが…(泣) 減圧弁を組み込むスペースもなく 途方にくれてます…。 なにかいい案ありましたら教えてください。 まだまだ素人なんで文章の意味がわかりにくいとは 思いますがヨロシクお願いします。 |
| 使用圧力でなく、放水圧力が1.2MPa>1.0MPaという事でしょうか? バルブ締切時の圧力が2.0MPa以下であれば、補助散水栓箱メーカーが、定流量装置内蔵ノズル(放水量が130L/minになれば、自動的に放水圧力は規定内に納まります)又は定圧媒介装置を用意しているはずです。 メーカーに問い合わせてください。 スプリンクラーの末端試験装置は、大丈夫なのですか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━