Page 1744 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼トイレの臭いについて… 高島平 09/6/2(火) 21:24 ┣Re:トイレの臭いについて… つなぎの水道屋 09/6/2(火) 22:31 ┃ ┗Re:トイレの臭いについて… 高島平 09/6/3(水) 20:30 ┃ ┗Re:トイレの臭いについて… つなぎの水道屋 09/6/3(水) 21:47 ┣Re:トイレの臭いについて… 修繕番頭 09/6/5(金) 14:39 ┗Re:トイレの臭いについて… 水道屋の修理担当 09/6/8(月) 18:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : トイレの臭いについて… ■名前 : 高島平 ■日付 : 09/6/2(火) 21:24 -------------------------------------------------------------------------
| 違う業者が施工した店舗にてトイレが臭いという依頼を受けて現場に行ったところ依頼主の言った通り下水の臭いがしました。便宜のメーカーと相談した結果、フランジの接着不良でも臭いが漏れるとの事で便宜を一度外したところフランジは接着してありましたが新しいフランジに取り替えもう一度、接着して尚且つフランジの周りをコーキングして取り付けし一時間位してから再度、臭いを確認しましたが同じでした。施工図面を確認しましたが通気配管はしてあるようでしたので、天井点検口から覗いたところドルゴを天井内に確認しました。トイレには小便ストール×2、洋風×1、手洗い×1です。手洗いに関しては下は収納棚があるので扉を開けて臭いを確認しましたが臭いはなかったです。原因としては何が考えられるでしょうか? |
| 3点ほど、気になりました。 1.床排や掃除口は設置されていないのでしょうか。 2.小便器の周りをテープで目張りして、小便器を確認してみてはどうでしょうか。(古いものであれば取り付けボルト部にもテープが必要です。) 3.ドルゴということはないですか。 |
| 回答ありがとうございます。明らかに洋式の据わっているドアを開けると臭いがキツイので小便ストール、ドルゴというのは考えにくいと思います。 掃除口、床排はないです。 |
| 洋式便器が怪しいといはれるのであれば、便器と床の接地部や取り付けボルト部をテープで目張り、封水低下からの可能性もあるので溢れ部でテープ あとロータンク付であればその接続部分もテープするなどして、確認してみてはどうでしょうか。 |
| 床フランジが床面の若干の凹凸で、水平にとりついてないのでは? 現状臭気があがってるのであれば、通常の使用では漏水しない程度に 陶器とつながってる可能性がありますね。 排水管の満水試験をされてはいかがでしょう? <最下流に栓をしてみる。 漏れてくる箇所があれば、そこが密着不具合を起こしていると思いますよ? |
| もう原因がわかりましたでしょうか。 私の経験ですが、浄化槽とか高層階ですと、排水管内が陽圧となり、針の穴程度で部屋中臭くなることがあります。フランジと便器の接合が十分であれば、排水管とフランジの接合も疑ってみてください。案外接着されていない場合があります(VP,VUの場合)。 ほんの小さな隙間でも、あの汚水を水で薄めた、なんとなく粉っぽい臭いが立ち込めることになります。便器の濡れをアルコール等でふき取り、確実にシールしてみてください。直ることを期待しております。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━