Page 1761 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調ドレンの防虫対策 kazu2009 09/6/21(日) 19:55 ┣Re:空調ドレンの防虫対策 裕次�カ 09/6/21(日) 22:16 ┃ ┗Re:空調ドレンの防虫対策 kazu2009 09/6/21(日) 23:11 ┃ ┣Re:空調ドレンの防虫対策 TKO 09/6/23(火) 9:10 ┃ ┗Re:空調ドレンの防虫対策 ミロス 09/6/23(火) 10:40 ┗Re:空調ドレンの防虫対策 おにぐん 09/6/23(火) 12:51 ┗Re:空調ドレンの防虫対策 つなぎの水道屋 09/6/23(火) 20:42 ┗Re:空調ドレンの防虫対策 おにぐん 09/6/24(水) 7:44 ┗Re:空調ドレンの防虫対策 つなぎの水道屋 09/6/24(水) 8:26 ┗Re:空調ドレンの防虫対策 おにぐん 09/6/24(水) 11:30 ┗Re:空調ドレンの防虫対策 つなぎの水道屋 09/6/24(水) 18:00 ┗Re:空調ドレンの防虫対策 kazu2009 09/7/1(水) 14:05 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調ドレンの防虫対策 ■名前 : kazu2009 ■日付 : 09/6/21(日) 19:55 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 設備の現場監理をはじめて4年目になるのですが、 とある現場で、空調ドレン管を雨水側溝に接続したのですが、 側溝の底と塩ビ管の底がほぼ等しい状態で、雨の日は塩ビ管50Aが水没する状況です。 上司から防虫対策は?ときかれて、防虫網をつけますと答えたところ、 「詰まったらどうするの?」といわれ、他の策を考えているところです。 空調ドレンから虫が侵入したというクレーム等経験した方がいれば お話を聞けたらなと思い投稿しました。 |
| 水没していないときには、クモなどがはいって中に巣を作ることがあります。 直接水没させないで、空間をとって防虫網がベターだと思います。 空間の下の受けはホッパーとか、インクリーザーを使う事があります。 |
| 返信ありがとうございます。 なるほど、クモ等が入る可能性はありますね。 実は、U字溝に側面からドレン管を繋いでいるので、空間をとって〜ということが できない状況です。U字溝の中で横配管用のトラップをつけるのはどうかな とも考えています。 |
| 50Aのドレン配管ってかなりでかいですが、空調機ですか? 空調機ならトラップが無いと機内に虫やら臭気やら かなり吸い込むと思われますが。 エアコンでも中間期には虫が入り込むことはよくあります。 室内が負圧になる厨房やオフィスなら、 エアコンでもドレンパン直後にトラップをつけたほうがいいと思います。 |
| ウォーターベスト http://www.toei-kogyo.co.jp/wb-top.html おとめちゃん DHB http://www.inaba-denko.com/jp/pro/dh/dhb.htm エアカットバルブ http://www.tokodenki.co.jp/products_info/construction/pulp.html |
| 空調ドレンとは、PAC用ドレンのメイン管?空調機のドレン?それとも機械室のドレンでしょうか? 機器側にトラップがなければ、雨水側溝内にUトラップを設置すればよいのではないでしょうか。(塩ビ管で組めますよね。)そこに掃除口を付けておけばよいと思います。機器側にトラップがあれば、二重トラップになりますので、NGです。 機器側にトラップがある場合は、ウォーターベストをメインの竪管に切り込めば、 虫除け程度にはなると思います。 |
| 横からですが、おにぐんさん少しよろしいでしょうか。 >機器側にトラップがあれば、二重トラップになりますので、NGです。 エアキャップ使用で、2重トラップ「解消」とは、ならないでしょうか。 |
| つなぎの水道屋さん ・・エアキャップってなんですか? (不勉強ですみません・・) |
| http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board_photo/data/photo/log/tree_20.htm 以前、施工のはなしの延長で議題に上がっていた物です。 |
| なるほど、エアキャップ蓋にすればよさそうですね。 (通気部分の構造が図面だと良く分かりませんが) つなぎの水道屋さんって過去レスす〜んごくみてますね。 このエアキャップの過去レス自分も絡んでいたとは・・・ すみません。。。 |
| >(通気部分の構造が図面だと良く分かりませんが) フォトの方に50のエアキャップを投稿してみます。 良かったら見てみてください。 あと過去レスは、いろんな方の考え方が読むことが出来き非常に勉強になるので、たまに見ています。 |
| 回答遅くなり失礼しました。 たくさんの意見ありがとうございました。 ドレン管はPACの空調ドレンのメイン管で 施工としてはPS内の竪管にウォーターベストを取付け可能な系統は取り付けました。 それ以外は側溝にて塩ビ管によるトラップを作成する方法も考えたのですが、 側溝の低い位置にドレンが接続されていたため、防臭弁(前澤化成)を取付けました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━