Page 1770 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼純水装置とクロスコネクション まかこてち 09/7/22(水) 18:20 ┣Re:純水装置とクロスコネクション masa 09/7/22(水) 20:47 ┃ ┗Re:純水装置とクロスコネクション まかこてち 09/7/23(木) 9:16 ┗Re:純水装置とクロスコネクション つなぎの水道屋 09/7/22(水) 22:27 ┗Re:純水装置とクロスコネクション まかこてち 09/7/23(木) 9:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 純水装置とクロスコネクション ■名前 : まかこてち ■日付 : 09/7/22(水) 18:20 -------------------------------------------------------------------------
| ある工場で純水装置を設置しました。 現状の給水源として上水主管からシスターンタンク(ポンプ付)を介して 純水装置に接続しておりますが、純水装置とシスターンタンクがお互いのポンプの起動のずれでうまくいかず、シスターンタンクを撤去して直接上水を接続しようと思います。この場合クロスコネクションとなるのでしょうか。 |
| 純水装置内で、上水配管の吐水口空間と適切なオーバーフロー管が設置されていて、上水配管に逆流しない構造になっている場合はクロスコネクションとはなりません。(日本水道協会の給水装置としての認定が取れている場合は、クロスコネクションの可能性は少ないでしょう) もともと加圧シスターンを設置していた理由が、クロスコネクション防止だとしたら、クロスコネクションの可能性のある機械なのではないでしょうか?(水圧が足りない等の理由だと、直結に切り替える事はできないですよね?) |
| 返信ありがとうございます。 >純水装置内で、上水配管の吐水口空間と適切なオーバーフロー管が設置されていて、上水配管に逆流しない構造になっている場合はクロスコネクションとはなりません。 純水装置の構造として、�@給水接続口→電磁弁(本体タンクのレベルスイッチにて起動)→ 活性炭ファルター→高圧ポンプ(電磁弁開にて起動)→ROモジュール→カートリッジ→チャッキ弁→ 純水タンクとなっており、オプションテでタンク以降2次側の送水ポンプ;圧力タンクを付けております。 上水の逆流防止として有効か否かはわかりませんが、電磁弁があります。純水タンク自体にオーバーブローがあるかは確認中です。 >もともと加圧シスターンを設置していた理由が、クロスコネクション防止だとしたら、クロスコネクションの可能性のある機械なのではないでしょうか?(水圧が足りない等の理由だと、直結に切り替える事はできないですよね?) 設計者の意向はクロスコネクション防止の為のようです。私自身無知であった為、幾度か 上水に直接純水装置接続していましたが、今後の知識のために投稿させて頂きました。 |
| 少し気になりましたので質問内容と異なりますが書かせてください。 純水装置とシスターンタンクがお互いのポンプの起動のずれでうまくいかないのであれば、シスターン側ポンプの圧力スイッチの調整等で解決できないのでしょうか。 |
| 返信ありがとうございます。 >少し気になりましたので質問内容と異なりますが書かせてください。 > >純水装置とシスターンタンクがお互いのポンプの起動のずれでうまくいかないのであれば、シスターン側ポンプの圧力スイッチの調整等で解決できないのでしょうか。 今回、クロスコネクションの疑いがあるために、他に方法は無いものかと確認しておりましたところ、圧力スイッチのレンジ調整が可能との事を知りましたので、1度試してみたいと思います。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━