Page 1772 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ストレーナゴミ 瑕疵担当。 09/7/27(月) 15:43 ┗Re:ストレーナゴミ どんちゃん 09/7/27(月) 16:09 ┗Re:ストレーナゴミ 瑕疵担当 09/7/27(月) 18:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ストレーナゴミ ■名前 : 瑕疵担当。 ■日付 : 09/7/27(月) 15:43 -------------------------------------------------------------------------
| 表題の件ですが、諸先輩方の見解を 教えて頂きたく書きました。 ストレーナーに異物で目詰まりし、施工後のフラッシング不足 ではないかと御指摘を頂いたのですが、竣工し 3年たっています。異物が何か原因を調査中ですが 配管施工中のモノ(シールテープ等)であればフラッシング不足 で仕方が無いのでしょうか? ※竣工後お客様サイドでストレーナー清掃はありません。 御見解宜しくお願い致します。 |
| ストレーナ目詰まりは、竣工後でも発生します。 調査中のため、詳しくは書けませんが、 某メーカーの樹脂管から剥離したと思われる物がストレーナに 詰まる現象がかなりの数で発生しています。 過去には水道本管から流れ込んだ砂が詰まったこともありました。 シールテープであっても、ネジ部以外の余剰部分が 経年劣化で後から剥がれるケースもあると思います。 |
| 御返答ありがとうございます。 当該物件はVLP+HIVPで施工しています。 >シールテープであっても、ネジ部以外の余剰部分が >経年劣化で後から剥がれるケースもあると思います。 私もそう思います・・・ でなければ、今後もこの現象(ストレーナー詰まり)が 起きる度にお客様が不便をしてしまいます。 やはり適切な設備管理をして貰わなければ、本来の機能を 十二分に発揮できませんので。 調査結果を待ち対応したいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━