Page 179 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水用JIS鋳鉄管 gahaha 03/9/5(金) 14:11 ┣Re:排水用JIS鋳鉄管 六馬身 03/9/5(金) 14:53 ┃ ┗Re:排水用JIS鋳鉄管 gahaha 03/9/5(金) 15:23 ┃ ┗Re:排水用JIS鋳鉄管 六馬身 03/9/5(金) 23:13 ┃ ┗Re:排水用JIS鋳鉄管 gahaha 03/9/6(土) 13:47 ┣Re:排水用JIS鋳鉄管 凄腕 03/9/7(日) 20:43 ┃ ┗Re:排水用JIS鋳鉄管 papa13 03/9/7(日) 23:33 ┃ ┗Re:排水用JIS鋳鉄管 六馬身 03/9/8(月) 9:09 ┗Re:排水用JIS鋳鉄管 fly 03/9/8(月) 20:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水用JIS鋳鉄管 ■名前 : gahaha ■日付 : 03/9/5(金) 14:11 -------------------------------------------------------------------------
| 昔の排水用鋳鉄管の受口はヤンと鉛コーキングで接合されていますが、これを外して 排水用エンビライング鋼管と接続する(横引き管で)いい方法をどなたかご存知でしょうか? クボタのワンタッチジョイントは立管用と形状違いのためメーカーでは使用できないと言われました。 また、既設同様に鉛コーキングだと内面の塩ビがやられてしまうようです。コーキタイトも地震等で横揺れの場合いまいち信用できません。 |
| 衛生工事屋じゃないけれど こんなのがあります。 http://www.toakoukyu.com/buhin-html/p53-4.html これで、接合してから 延長可能では。 そのころからの工事屋です。 |
| ありがとうございます。東亜に問い合わせましたが本年より生産中止とのことでした。 |
| 意識的に違うメーカーの資料を出したのですが、残念ですね。 一般にはGSといって久保田(旧い?)のHPにものっていますよ。 それとも、これまたリストラされたのかな? まぁ、残っているのが不思議なくらいですから。 |
| JIS鋳鉄の受口にメカGSをヤーン+コーキタイトで接合することにしました。 |
| MDじゃダメなの? 鋳鉄管用のフランジってあるよ。 ゴムがちょっと違うだけの物だけどそれで施工した事あるよ。 |
| >MDじゃダメなの? >鋳鉄管用のフランジってあるよ。 >ゴムがちょっと違うだけの物だけどそれで施工した事あるよ。 私もMDが良いと思いますよ。鋳鉄管の受口を切り飛ばして MDのソケットと、鋳鉄管用フランジで接続します。 コーキタイト等は不完全だと思うのですが・・・。 |
| 当方も旧いけど、共通仕様書(標準図)も相変わらすGS継手接続となっています。 鋳鉄管にJIS管を使用とは、官の現場のような気もします。 応急処置ではなく改修工事なら、施工方法について 事前に確認が必要と思います。 何も制限がなければ、施工性からMDでしょうね。 |
| > 昔の排水用鋳鉄管の受口はヤンと鉛コーキングで接合されていますが、これを外して >排水用エンビライング鋼管と接続する(横引き管で)いい方法をどなたかご存知でしょうか? > クボタのワンタッチジョイントは立管用と形状違いのためメーカーでは使用できないと言われました。 > また、既設同様に鉛コーキングだと内面の塩ビがやられてしまうようです。コーキタイトも地震等で横揺れの場合いまいち信用できません。 鉛コーキングは、取外ししないで、直管部分をカットし、継ぎ輪で接続します。 その時に、切り管用パッキンを使用すれば接合出来ます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━