Page 1794 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼蛇口より砂 さすけ! 09/9/11(金) 19:41 ┗Re:蛇口より砂 裕次郎 09/9/11(金) 20:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 蛇口より砂 ■名前 : さすけ! ■日付 : 09/9/11(金) 19:41 -------------------------------------------------------------------------
| 投稿させていただきます。 ユニットバスの台付サーモシャワー水栓のストレーナに砂が溜まりチャッキが 効かなくなりエコキュートに逆流しお湯が冷めてしまい風呂に入れない状況が発生 しました。 調査してみると水道メータ2次側直近の蛇口からも砂がでており隣の家からも ここほどではないですが若干出ていました。 対策としてはストレーナを入れるのがベストでしょうか?ご教授ください。 |
| 砂の出場所が、事業者側であれば、本管の砂抜き(泥吐き)をしてもらう様に、 自治体に連絡する必要があります。 メーター以降で砂がはいることは考えられないのですが… まさか、井戸水じゃ内ですよね。 メーター以降で砂が出るのであれば、水道事業者に「何とかしてくれ」 と頼んで、砂吐きの時の水道は、代用管などを付けてもらって、水道代金は請求 されない様にしてください。 ストレーナーも良いとは思いますが、圧損も有るので、兎に角綺麗な水の供給を 要求してください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━