Page 1801 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水位計について toareko 09/9/16(水) 17:20 ┗Re:水位計について masa 09/9/16(水) 23:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水位計について ■名前 : toareko ■日付 : 09/9/16(水) 17:20 -------------------------------------------------------------------------
| 浴槽の水位計についてですが、 浴槽を使用した際、水位計の水位が5〜6cmぐらいの幅で 上下します。 その際、電極にて感知し電動弁が開閉を繰り返しを行います。 何が原因なのでしょうか? |
| 実際に浴槽の水位が、その幅で上下しているのでしょう。(入浴者が浴槽から出入りすれば、当然水位は変位します) 電磁弁が、ハンチングするのは、変動水位内に動作点がある為なので、動作点を変位幅より下に設定する必要があります。(動作水位の確認が必要です) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━