Page 181 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼クールレグ よっちゃん 03/9/9(火) 15:24 ┗Re:クールレグ 六馬身 03/9/10(水) 14:34 ┗Re:クールレグ よっちゃん 03/9/14(日) 21:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : クールレグ ■名前 : よっちゃん ■日付 : 03/9/9(火) 15:24 -------------------------------------------------------------------------
| 蒸気コイルからトラップ迄にクールレグをとりなさい。とあるのですが、何の為でしょうか?初歩的かもしれませんが、教えてください。 |
| そのもの ズバリ Cooling Leg 冷やして下さいということ。 トラップにどの様なタイプを選定するか?だけど 最近主流のサーモスタチック型であれば、その選定方法を確認して下さい。 さて、その効果の程はというと 25A 1.5m(仕様書では)で 3℃位(概算) 冷却される。 また、太くなると効果が低下します。 中間トラップや管末トラップなら確実に距離を確保。(保温×) 空調機のコイルであれば 熱交換はするが、潜熱(設計計算)以外に飽和水も冷却されるので 90℃以下になっていると思います。 よって、必ずしも距離を確保することはない。(官の場合は規定通り) 別の面から見ると、冷やして圧力差を大きく。⇒排出能力の向上 蒸気コイルの場合、別な問題の方が重要(ドレンの排出ができるか、溜らないか) があるが、それは省略。(勉強して下さい) |
| 返事が遅れてすみません。六馬身さん、ありがとうございました。蒸気コイルは勉強してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━