Page 1819 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼蒸気ドレンの温度を下げる方法を教えて下さい。 ばらさん 09/10/8(木) 20:47 ┣Re:蒸気ドレンの温度を下げる方法を教えて下さい。 裕次郎 09/10/9(金) 14:00 ┃ ┗Re:蒸気ドレンの温度を下げる方法を教えて下さい。 ばらさん 09/10/9(金) 17:31 ┗Re:蒸気ドレンの温度を下げる方法を教えて下さい。 鉄人60号 09/10/9(金) 15:33 ┗Re:蒸気ドレンの温度を下げる方法を教えて下さい。 ばらさん 09/10/9(金) 17:51 ┗Re:蒸気ドレンの温度を下げる方法を教えて下さい。 管理人(Yoh) 09/10/9(金) 18:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 蒸気ドレンの温度を下げる方法を教えて下さい。 ■名前 : ばらさん ■日付 : 09/10/8(木) 20:47 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて投稿させて頂きます。 工場での蒸気ドレンの温度を下げる方法をお聞きしたいです。 現在工場では貫流ボイラーと排ガスボイラーがあり、 その蒸気ドレンの処理方法ですが、貫流ボイラー用の軟水タンクへ入れているのですが、量が多すぎてドレンを外にある地下ピットのマンホールへ捨てている状態です。 しかし、蒸気ドレンの量が多く、なおかつ温度が高すぎるためマンホールから湯気が発生してしまいます。 湯気の発生を抑えるために通気管を取り付けたのですが、あまり効果はありません。 次の対策としてドレンタンクを設け蒸気ドレンの温度を下げようと考えていますが、効果が薄いと思っています。 ・蒸気ドレン配管径100A ・帰ってくる1時間の蒸気ドレン量2t もし、他にも良い方法があるのであればご教授下さい。お願い致します。 |
| 1.もったいないけど、ラジエーターの様な物で排熱する。 2.廃熱を利用して、他の熱源の補助にする。 1 は温暖化に貢献するので、 できれば2 のアイデアで、何か役に立つ 熱の捨て方が良いのではないでしょうか。 それ以外に。排熱が多すぎると言うことは、余分な蒸気を作っている様なので、 熱源の制御なども有るけれど… 実態がわからないので何とも言えないけれど。 |
| アドバイスありがとうございます。 今の現状は発電機を使用して排ガスボイラーを動かしている状態なのですが、発電機が24時間動いていますので、余分な蒸気を常時作っていることになります。発電機を止めることはできないので、蒸気量を減らすことはできないようです。 |
| ドレン量が多過ぎて捨てているというのは理解できません。 ボイラのブロー水は通常10%くらいですから、 全量ドレン回収しても給水量の約90%が帰ってくるだけです。 給水タンクが極端に小さ過ぎて、戻りドレンの時間遅れに対応できないのでしょうか。 それとも、タンクの給水のレベルスイッチの位置が高すぎるのかも知れません。 確認して下さい。 折角回収したドレンを冷やすのはもったいないですね。 フラッシュ蒸気はつきものですが、これが異常に多い場合は、 蒸気消費設備の一部のスチームトラップが、吹きっ放しになっているかも知れません、 確認して下さい。 |
| アドバイスありがとうございます。 蒸気ドレンの量ですが、蒸気配管を薬品配管と熱交換しており、その熱交換が破れた場合の逃げ道として、排ガスボイラーと貫流ボイラーの軟水タンクへの蒸気ドレンは間接的に行いスチームトラップで排出しております。言葉足らずですみません。 フラッシュ蒸気は異常に多いです。一度スチームトラップの点検を検討してみたいと思います。 |