Page 1825 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水中ポンプ以降のバルブについて 設備専門委員新人 09/11/11(水) 16:52 ┣Re:水中ポンプ以降のバルブについて 裕次郎 09/11/11(水) 22:44 ┗Re:水中ポンプ以降のバルブについて つなぎの水道屋 09/11/12(木) 23:56 ┗Re:水中ポンプ以降のバルブについて いのさん 09/11/13(金) 7:48 ┣Re:水中ポンプ以降のバルブについて どんちゃん 09/11/13(金) 16:55 ┗Re:水中ポンプ以降のバルブについて つなぎの水道屋 09/11/13(金) 19:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水中ポンプ以降のバルブについて ■名前 : 設備専門委員新人 ■日付 : 09/11/11(水) 16:52 -------------------------------------------------------------------------
| 題名のとおりどちらが正しいか教えてください。 水中ポンプ(ポンプアップ排水配管)に取り付くバルブですが �@ポンプ→GV→CV �Aポンプ→CV→GV どちらが正解でしょうか。ポンプ取替るときはGVを閉にするから個人的には�@が 正解ではないかと。 みなさまはどうでしょうか? 便乗ですいませんがチャッキ弁(CV)の取付は矢印(流れ方向)さえ合っていれば 弁自体は斜めでも横でもよかったかしらん? これも経験豊富なみなさま方に教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。 |
| 機器側がCVとすることが多いですね。 理由は、GVが機器側だと、CVを交換するときにGVを閉めてもCV以降の水が逆流するから。 CVが機器側であれば、GVで上流側からの逆流をせき止めることができます。 消火栓ポンプユニットなども、このような組み方になっていたはず。 CVの取付方向はCV自体の構造や、上流・下流側の圧力差で決まることが多いと思います。 |
| ゲート弁はON、OFFの使用だと思っていますので、 この場合のGV弁はメンテ用と、考えられるので、 CVゴミかみ時、あるいはCVやポンプ交換を考えると1になると思います。 なので反対では、CVにゴミかみ時には使用できず、ポンプ交換時のみ利用になると思います。 http://www.kitz.co.jp/product/type_checkvalve.html チャッキは上記で確認できると思います。 |
| 私の勘違いかも知れませんが同様の理由で�Aが正解と思うのですがどうでしょうか? 水中ポンプの場合 ポンプ→CV→GV でなければCVの交換等メンテナンスが出来ないとおもうのですが・・・。 |
| 私も�Aですよ。 1階の床下ピットのように高さのない湧水排水であればGV自体不要だと思います。 配管内の溜まり水量なんて知れてるし。 |
| 設備専門委員新人さん,いのさん,どんちゃんさん失礼しました。 元記事の番号を確認せず、返信していました。お二人がいはれているように 私も2とさせてください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━