Page 1827 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水槽設置の水中ポンプについて 設備専門委員新人 09/11/16(月) 10:39 ┗Re:排水槽設置の水中ポンプについて 裕次郎 09/11/16(月) 15:41 ┗Re:排水槽設置の水中ポンプについて 設備専門委員新人 09/11/17(火) 9:04 ┣Re:排水槽設置の水中ポンプについて 裕次郎 09/11/17(火) 20:40 ┗Re:排水槽設置の水中ポンプについて tomato3723 09/11/19(木) 16:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水槽設置の水中ポンプについて ■名前 : 設備専門委員新人 ■日付 : 09/11/16(月) 10:39 -------------------------------------------------------------------------
| 排水槽(汚水+雑排水)に設置される水中ポンプですが、排水槽内に設置よりも 排水槽外設置の方がよろしいのでしょうか? 自分の上司が外の方がいいなあと言うもので… 経験のある方ご教授の程よろしくお願いいたします。 汚物の臭気がバルブ類を腐食させるんでしょうか??? |
| 排水槽外というのは多分縦軸ポンプの事だと思います。 インペラ部分に、ひも状の物が絡まって、ポンプが停止することがあります。 水中型だと、モーター部分も一緒なので、引き上げるのに難儀するようです。 縦軸型であれば、インペラ部分だけなので、多少その辺りが緩和されます。 汚水の質にも寄りますが、繊維状の物がはいってくることがあれば、縦軸(外置)がよろしいかと思います。 |
| すいません少し書き間違えました。 排水槽(汚水+雑排水)内に設置する水中ポンプのバルブとチャッキを排水槽内より も排水槽外に出した方がいいのかと変えせて下さい。 裕次郎様すいませんでした。訂正した質問へのレスよろしくお願いいたします。 |
| メンテを考えるのならば、槽外に設置が良いでしょう。 水を抜いた汚水槽に入って、バルブのメンテはイヤです(T^T) どうしてもという場合は、最高水位よりも上に設置が望ましいと思います。 |
| 裕次郎さんのおっしゃるとおりですよ。 CVは詰まる可能性があるしGVはタイコが落ちちゃう可能性がありますよね。 また、同じ理屈で着脱装置かフレキシブルホースの配管が必要ですね。 槽を空にしなくてもポンプを引き上げてメンテできるように考えないと。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━