Page 1838 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼OAガラリとの接続 冷媒屋 09/12/9(水) 17:36 ┗Re:OAガラリとの接続 kamise 09/12/10(木) 10:19 ┗Re:OAガラリとの接続 冷媒屋 09/12/10(木) 16:42 ┗Re:OAガラリとの接続 kamise 09/12/10(木) 17:46 ┗Re:OAガラリとの接続 冷媒屋 09/12/11(金) 1:12 ┗Re:OAガラリとの接続 裕次郎 09/12/11(金) 10:24 ┗Re:OAガラリとの接続 冷媒屋 09/12/11(金) 22:19 ┗Re:OAガラリとの接続 裕次郎 09/12/13(日) 12:51 ┗Re:OAガラリとの接続 冷媒屋 09/12/13(日) 22:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : OAガラリとの接続 ■名前 : 冷媒屋 ■日付 : 09/12/9(水) 17:36 -------------------------------------------------------------------------
| この度、公共工事での空調工事をする事になりましたが、設計図書の中でOA取り込みガラリ(建築工事)にチャンバーBOXを接続し対面にVHSを取り付ける工事が入っています。どのような方法でOAガラリとチャンバーBOXを接続すれば良いのか分かりません。(やった事が無いので・・・)公共建築工事機械設備工事編にもその当たりの明記が見当たらない為、すごく悩んでいます。あつかましいとは思いますが、よい方法、過去の経験など御教授お願い致します。 ちなみに躯体はRC造でガラリ寸法が1300x385、チャンバーBOXが1300x500xh400となっています。取り付け場所はFL+4500程度の位置ですが、天井が無い為露出になります。宜しくお願い致します。 |
| OAガラリは建築工事、チャンバーBOXは設備工事とすれば、建築工事にBOX取り付け用のアングル等の受け材を依頼するのが現場でよくやる方法です。 可能であれば、BOXまで依頼するほうが、取付穴でもめることがないです。 その他の注意事項としては、雨対策、虫対策の網、面風速の確認等も必要です。 勉強だと思って、建築図のほうをよく確認されることも大事です。 |
| KAMISEさん、早速のご返答有難うございます。 OAガラリの仕様書(仮)は建築からもらっているのですが、躯体開口及び器具本体のみ(水切り、防虫網付き)となっています。 取り付け用アングルと言うのはフランジ付きのガラリにしてもらう事なのでしょうか。 分離発注とあってBOXまではお願いしにくいのですが、一般的にはフランジ接続でしょうか?それともガラリに直せつピアスビスなどで止めるのでしょうか? 本職の方には本当につまらない質問とは思いますが、ご教授お願い致します。 |
| フランジつきのガラリにしてもらって、BOXとはフランジ接続がいいのではと思います。 建築にガラリの施工図をもらて、取り付けフランジを記入して依頼すればいいと思います。 |
| kamiseさん度々の返答有難う御座います。 やっぱりフランジでしか接続の方法は無いんでしょうね〜 ガラリにフランジを付けてもらえるように、一度建築屋さんにお願いしてみます。 有難う御座いました。 |
| フランジ付のガラリで注意するのは、接続ダクトが大きくて、ダクトの上側のフランジの締め付けができないことがあります。特に、チャンバーから水平方向のダクト接続には注意が必要です。 |
| 裕次郎さん、有難う御座います。 丁度ガラリの上に梁が有り、ボルトの締め付けが困難だと思います。 ダクトを内フランジにするのは有りでしょうか? 反対面はVHSを取り付ける開口が有るので作業は出来るかなと・・・ ただ外フランジに対して内フランジでの接続は基本的にどうなのでしょう? 役所のOK出るでしょうか? |
| 建築にガラリに相フランジを梁までのばして最初から付けてもらうか、 設備で、ガラリに単管(ダクト)を付けてから、設置してもらうのが良いのでは。 チャンバーが梁下になるのであれば、チャンバー内側から相フランジに留める方法もありそうです。 その場合、チャンバーの下側か、ガラリ面の反対側は、ビス止めではずせるようにすれば作業は可能です。 ダクトのフランジの留め方も、今ではボルトだけではないので、その辺りも含めて検討の余地はありそうです。 |
| 裕次郎さん、有難う御座います。 一度、建築に相フランジつきのガラリをお願いしてみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━