Page 1845 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼低位通気弁の信頼性 さすけ! 09/12/29(火) 11:43 ┣Re:低位通気弁の信頼性 つなぎの水道屋 09/12/31(木) 20:31 ┗Re:低位通気弁の信頼性 masamasa 10/1/8(金) 8:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 低位通気弁の信頼性 ■名前 : さすけ! ■日付 : 09/12/29(火) 11:43 -------------------------------------------------------------------------
| いつも勉強させていただいています。 今回ご意見いただきたいのが低位通気弁の信頼性についてです。 現在2階建木造新築工事の給排水工事を請け負っているのですが1階トイレと洗面洗濯機をVU75Aで受けて排水する計画ですが通気を立ち上げるのに制約があり床下で 低位通気弁を取るしかありません。 この場合溢縁以下である為もしもの時の漏水が心配です。 低位通気弁の実績のある方の意見をお聞かせください。 |
| 私の一番古い施工事例はまだ5年程度ですが、お客様からの苦情の連絡はまだないです。 あと、私の思いですけど 排水管が詰まらないと低位通気弁まで、水は上がらないので、普通の施工をしていれば一般住宅で、屋内排水管での詰まりは、殆どないと思いますので「もしもの時の漏水」それほど気にする必要はない様に思います。 |
| 私もいつも勉強させて頂いています。 信頼性は大丈夫だと思います。 が、溢縁以下はやはりやめた方が良いのではと思います。 絶対はないですし、通気性能によって詰る、詰らないが全て決まるもの ではないと思ってるからです。 屋内合流での施工を御考えなら、集合菅ではいかがでしょうか? 自治体の見解を確認する必要がありますが・・・ 私自身、低位通気弁を設けた事は多々あります。 床上で、トラップ付近に設けました。 改修工事等で、止むを得ず です。 参考になれば幸いです^^ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━