Page 1847 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼異種管の接続について教えて 香川県の業者 10/1/7(木) 23:37 ┣Re:異種管の接続について教えて デンスイ 10/1/8(金) 8:22 ┣Re:異種管の接続について教えて thor 10/1/8(金) 8:46 ┗Re:異種管の接続について教えて 香川県の業者 10/1/8(金) 21:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 異種管の接続について教えて ■名前 : 香川県の業者 ■日付 : 10/1/7(木) 23:37 -------------------------------------------------------------------------
| 皆さん 配管修理で 鉄管とVP管の接続は どのような継ぎ手で行ってますか? 私の場合 SK、ドレッサージョイントなどで 普段は行ってますが 以前 大阪の現場で見かけたのですが 六角レンチで締めつけるだけで SKのようになる コンパクトな継ぎ手が便利と思い調べてるのですが わからず。。。誰かご存じのかた 製造メーカーとか 教えていただけませんか? よろしくお願いします。 |
| これだと思いますが、参照してみて下さい。 結構高いです。! が、便利です。 http://www.kodama-industries.co.jp/products/index.html#socket 圧着ソケット 児玉工業 で検索して下さい。 |
| ストラブカップリングでは? http://www.sb-coupling.co.jp/product/grip.html |