Page 1857 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙ダクトに使用するガスケットの件 クロダイ 10/2/13(土) 22:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙ダクトに使用するガスケットの件 ■名前 : クロダイ ■日付 : 10/2/13(土) 22:16 -------------------------------------------------------------------------
| 排煙ダクトに使用するガスケットですが不燃材料以外でも 使用できるのでしょうか。 私が調べた範囲ですが以下に条文がありましたので 書き込みします。 第129条の2の5 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造 六 地階を除く階数が3以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が3000平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。 平成12年5月31日建設省告示第1412号 建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するものの設置に関して防火上支障がない部分を定める件 一 接合部におけるガスケット及びたわみ継手部分その他構造上軽微な部分 以上から 排煙ダクトとは書かれていませんがこの告示を利用しても良いのでしょうか 御教授お願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━