Page 1860 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼VU.VPの寸法だし アドニス 10/2/11(木) 10:20 ┗Re:VU.VPの寸法だし つなぎの水道屋 10/2/14(日) 21:15 ┗Re:VU.VPの寸法だし アドニス 10/2/19(金) 3:47 ┗Re:VU.VPの寸法だし つなぎの水道屋 10/2/19(金) 21:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : VU.VPの寸法だし ■名前 : アドニス ■日付 : 10/2/11(木) 10:20 -------------------------------------------------------------------------
| はじめましていつも拝読させていただいております。 初歩的なことですがVU.VPの寸法取りで悩むのがLTで横走り配管で延長距離が 長くなったときのずれの長さの割り出し方法です。墨出しで出した寸法と微妙に 短くなるのですが割り出し方法が悪いのでしょうか? また横走りで立上配管したときの垂直の出し方ですがX方向は出せるのですがY方向が出せないのですがよい方法が浮かびません。お知恵をいただきたいのですが。 |
| アドニスさん、少し質問させてください。 短くなるのは、何メートルで何ミリですか。 あと、 排水継ぎ手は1度10分角度がついているので約1/49(1/50)で墨だしすれば、 良いと思います。 |
| つなぎの水道屋さんレスありがとうございます。 約3mで5〜10mm違っていたので継ぎ手の勾配までは出していませんでした。 |
| アドニスさんの「継ぎ手の勾配・・・」から、私の解釈間違いのような気がしたので、補足させてください。 3m程度で主管から枝管までの長さが短いのであれば、寸法取りのミスだと思います。(継ぎ手、引きシロのミス) どうしても合わない様であれば、Y−45度で合わすとよいと思います。(私の中で色んな意味で水平分岐の基本はYと思っています) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━