Page 1882 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼竪穴区画を貫通するダクトについて みかん 10/4/26(月) 10:33 ┗Re:竪穴区画を貫通するダクトについて masa 10/4/26(月) 15:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 竪穴区画を貫通するダクトについて ■名前 : みかん ■日付 : 10/4/26(月) 10:33 -------------------------------------------------------------------------
| 新人の設備工事店のものです。 スパイラルダクト150Φの竪穴区画貫通でダンパーを設置するように言われました。 壁貫通と床貫通ではダンパーの種類は違うのでしょうか。 よく見るダンパーは横付け用の固定金具はついてますが、たて付け用になってない気がするのですが。 宜しくお願いします。 |