Page 1887 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼高架水槽へ圧送するポンプの不具合 亮介 10/5/4(火) 17:38 ┗Re:高架水槽へ圧送するポンプの不具合 akiyoshi 10/5/10(月) 23:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 高架水槽へ圧送するポンプの不具合 ■名前 : 亮介 ■日付 : 10/5/4(火) 17:38 -------------------------------------------------------------------------
| 高架水槽へ圧送するポンプが空運転しておりました。調べて見ると、受水槽には水が溜まっていませんでした。高架水槽も空、受水槽の補給水が少ないように思えました。水道局に道路の漏水で水圧が下がっていないか確認をしましたがそうでもないようです・・・ とゆうことはF号のピストン或は本体の老朽化でしょうか?? 現在バイパス配管で補給しております。F号を取り替えればなおるでしょうか? |
| 水位が下がった時 ボールタップから水は出ていましたか? F号のトラブルは経験上 止水不良でオーバーフローすることが多いです (ワン皮の摩耗などで) パイロット管が鉄管でサビにより閉塞すれば水位が下がってもF号のピストン部は閉になりますので給水されません その点はいかがでしょうか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━