Page 1906 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防火区画貫通の配管 DOMDOM 10/6/25(金) 16:31 ┗Re:防火区画貫通の配管 どんちゃん 10/6/26(土) 7:13 ┗Re:防火区画貫通の配管 DOMDOM 10/6/26(土) 9:22 ┗Re:防火区画貫通の配管 masa 10/6/27(日) 7:45 ┗Re:防火区画貫通の配管 DOMDOM 10/6/28(月) 16:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防火区画貫通の配管 ■名前 : DOMDOM ■日付 : 10/6/25(金) 16:31 -------------------------------------------------------------------------
| すみません教えてください! 防火区画貫通する配管でフレキシブルダクト(鉄製)を使用する場合 ロックウール50t若しくは認定品20tの断熱保温は必要でしょうか? 鉄フレキは材質上SPDと同じですし、不燃材質と考えられないのでしょうか?ただ厚みがかなり違うのが気にはなっています。 SPDに1m断熱しなさいと言われた事も有るのですが・・・それを考えると必要なのかとも思います。 皆さんは、どうでしょうか? |
| ダクトであれば断熱云々以前に防火ダンパーが必要ですよ。 |
| どんちゃんさん ありがとうございます。 説明不足ですみません 外部にはFD付フードを取り付けることになっています。 |
| 防火区画ではなくて、延焼のおそれのある外壁のダクト貫通部だとしたら、パイプフードを特定防火設備(延焼のおそれのある外壁用、鋼板0.8mm以上、FD付き)とすれば、室内側は不燃材料のダクトであれば良いと思います。(告示等により防火設備をつけている場合は、緩和事項もあります) 鉄製のダクトは不燃材料なので、特に断熱措置は防火上は不要です。 ただし、結露防止の為に、外壁から1m程度は保温が必要になります。 |
| masaさん。ありがとうございました。これを踏まえて打合せをしたいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━