Page 1914 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼雨水の制御弁について しろだい 10/7/16(金) 14:34 ┗Re:雨水の制御弁について masa 10/7/19(月) 15:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 雨水の制御弁について ■名前 : しろだい ■日付 : 10/7/16(金) 14:34 -------------------------------------------------------------------------
| 設備工事の代理人をしています。 今回役所物件で雨水利用設備があるのですが、経験がありません。 制御弁ついてですが、一般的にはナイフゲート弁(電動)を使用すると聞きますが H寸法が大きくPSに納まりません。口径は250Aです。 バタ弁・ボール弁等を使用したいのですが、問題ないでしょうか? |
| バタ弁、ボールバルブは、ごみかみ等で動作不能になる場合があるので、ナイフゲート弁としています。 バタ弁の場合は、シートへのごみかみによる閉鎖不良が検知しにくいですね。 ボールバルブの場合はごみかみによる閉鎖不良は検知しやすいので、利用は可能かもしれません。 現場では、普通の電動ゲート弁とかにしている例はありますけどね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━