Page 1925 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ルーフドレン(建築)と屋外排水(設備)の取り合いは? グー太 10/8/6(金) 18:34 ┗Re:ルーフドレン(建築)と屋外排水(設備)の取り合いは? 市太郎 10/8/10(火) 10:18 ┗Re:ルーフドレン(建築)と屋外排水(設備)の取り合いは? グー太 10/8/17(火) 13:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ルーフドレン(建築)と屋外排水(設備)の取り合いは? ■名前 : グー太 ■日付 : 10/8/6(金) 18:34 -------------------------------------------------------------------------
| 初めまして、機械設備設計を担当しています。 現在、現場監理の仕事を請けているのですが、施工業者から、ルーフドレン(建築工事)と屋外排水設備(機械設備工事)の取り合いは、GLからどれくらいと質問を受けました。 自分では、GL±0で取り合いと思っていましたが、実際現場では、どのようにしているのでしょうか? 経験のある方教えて下さい。 |
| 施工管理経験者です。 よくありますよね。ルーフドレンと屋外排水との取り合い。見積上どうしている?とか、特記には何て書いてある?とか、仕様書ではどうなっている?と関係者に聞いたりして。 経験上は、取り合いをGL+300と決めていました。が実際は「早い者勝ち」の感が拭えませんでした。外部排水が大抵の場合、あと工事になるので建築の担当者、施工業者の職長、世話役と最低3人には直に打ち合わせしました。標準収まりの「マンガ」を描いてそれを後日、打ち合わせた日にちなんかを記入して全員(もちろん監理にも)に配布しました。一応それで配管屋も納得していました。 GL±0だとドロの混入が懸念されます。 |
| 御回答ありがとう御座います。 施工業者、サブコンの社員等にも聞いて見ましたが、特に決まりはない様で、施工の順番でなんとなく決まっているようでした。泥の混入等考慮して検討調整してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━