Page 1944 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼カランのネジがゆるんでしまいます イヨマンテ熊蔵 10/10/16(土) 20:48 ┣Re:カランのネジがゆるんでしまいます デンスイ 10/10/16(土) 22:23 ┗Re:カランのネジがゆるんでしまいます つなぎの水道屋 10/10/17(日) 11:26 ┗Re:カランのネジがゆるんでしまいます イヨマンテ熊蔵 10/10/17(日) 17:25 ┣Re:カランのネジがゆるんでしまいます つなぎの水道屋 10/10/17(日) 18:21 ┃ ┗Re:カランのネジがゆるんでしまいます つなぎの水道屋 10/10/17(日) 20:00 ┗Re:カランのネジがゆるんでしまいます デンスイ 10/10/17(日) 21:04 ┗Re:カランのネジがゆるんでしまいます イヨマンテ熊蔵 10/10/18(月) 7:10 ┗Re:カランのネジがゆるんでしまいます デンスイ 10/10/18(月) 7:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : カランのネジがゆるんでしまいます ■名前 : イヨマンテ熊蔵 ■日付 : 10/10/16(土) 20:48 -------------------------------------------------------------------------
| お世話に成ります、 業務用シンクに立て型水栓を 取り付けますが、しばらくすると 客先より、水栓ががたついて 使いずらい、と連絡がきます、 ぎざぎざのワッシャーとバックナット は思い切り締め付けてありますが 緩んでしまっいます 何か良い方法(スプリングワッシャー)等 ありませんか、皆さんの、工夫しているアイデア などありましたら、お教えください |
| 水栓の取付部に厚みのある当て板等を挟んでいますか? もしかして、SUS板のみということはないでしょうか? 水を使うところなので、耐水性のあるプラスチック系の できれば10mmぐらいの出来るだけ大きい物の方が 水栓自体のぐらつきも防げると思います。 以上、ご参考になれば幸いです。 |
| イヨマンテ熊蔵さん、2点ほど質問させてください。 取付けは、専用工具で締めていますか? ハンドルは標準の星型ハンドルですか? |
| 早速の返答有難う御座います デンスイ様 ご指摘のようにSUS板に直にカランを取り付けております 職方に「これで良いですか」と聞いても、やりようが無い といいます、実際、取り付けたカラン全部が緩むことは,ない (それが悩ましのですが)お勧めのプラ板ありますれば お教えください つなぎの水道屋様 客先提供のカランを取り付けます、レバー式の方が多いですね シンク設置前に水洗を取り付けますのでスパナーを使用しています 専用工具は用意してありますが |
| スパナを使用されているようですが、 十分に締めることができているのでしょうか。 バックガードへの取り付けあるいはシンク直接に関わらず、 折り返しがあり、シンク設置前施工であってもスパナでは、 十分な締め付けが出来ていないのではないでしょうか。 立水栓でレバーハンドルであれば、上下操作なので緩む事は まずないと思いますけど、 緩むとすれば、新規の方が、慣れるまでに開閉を左右にして緩んでいる 可能性はあると思いますが、 それだと、水漏れも起きていると思うので、それがないのであれば やはり、十分な締め付けが出来ていないと思います。 |
| 少し気になりましたので、追記させてください。 穴径は、推奨径で開けられていますか。 あと、 この話は単水栓の話で混合栓のワンホールタイプの話ではないですよね。 |
| 厚みの確保だけなら、SUSワッシャーを重ねて流し台裏から 当てて止めます。(1枚150円ほど) 水栓取付部がSUSの厚みが足りないために水栓を取り付けた時 ぐらぐらするようであれば、知り合いのサッシ店でもらってきた アルミ板、若しくはアルミ複合パネルを開口して裏から当てて (勿論2,3枚重ねて)平座金を当ててナットを留めます。 以上、お役に立てば幸いです。 |
| つなぎの水道屋様 水栓取付穴はシンクメーカーの職方が開けています 25Φぐらいだったと思います カラン締め付け時の工具ですが バックガードの折り返しの部分ですが それほど深くないのでスパナーを使用しています が、多分工具を持ち替える手間を惜しんでいるようですね カランは、単水栓です、客先より水漏れしているとの連絡で 行きますと、たいがいカランの、ネジが緩んでぐらぐらし SUSフレーキーの袋ナットも緩んで水漏れしています デンスイ様 アドバイス有難う御座います 金属の当てよりプラ板のような物 探しています、金属より食いつきが 良いような気がいたしますので、 お心当りありますでしょか |
| ホームセンターなんかに行って探せばあると思いますが ご参考までにこんなのはどうでしょうか? http://www.hazaiya.co.jp/category/pvc_sirokuro.html |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━