Page 1947 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水管と通気管の区分て・・・ レバ刺し大好き 10/10/21(木) 11:57 ┣Re:排水管と通気管の区分て・・・ BM 10/10/21(木) 21:32 ┣Re:排水管と通気管の区分て・・・ レバ刺し大好き 10/10/22(金) 12:09 ┃ ┗Re:排水管と通気管の区分て・・・ 市太郎 10/10/22(金) 23:09 ┗Re:排水管と通気管の区分て・・・ 裕次郎 10/10/23(土) 0:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水管と通気管の区分て・・・ ■名前 : レバ刺し大好き ■日付 : 10/10/21(木) 11:57 -------------------------------------------------------------------------
| 集合住宅で排水立て管をDVLP、各階枝管をMD継ぎ手で取り出しています。 最上階で伸長通気管をSGPで施工するのですが、取り出しのMD継ぎ手にSGPを接続してはいけないのでしょうか。やはり器具の溢れ縁までは排水管とみなしその上からSGP配管としなければいけないのでしょうか? 教えてください。 |
| 排水縦管と伸頂通気管の区分は、保温必要部分が排水管とみなされ、 保温不要部分が通気管とみなされると思ってます。 管材のSGPはできればやめて、伸頂通気もDVLP+MDが正解と思います。 通気のSGPは継手部周辺から早めに錆びます。 (汚水管は鋳鉄で、雑排水はSGPという旧い時代もありましたが) それと、各階枝管の取り出しは集合継手ではないですか? |
| BM様ありがとうございます。 こちらの仕様では排水管はすべて保温対象ではないのですが、 保温必要部分とは具体的にどこまでと考えればよいでしょうか。 あと各階取り出し継ぎ手は集合継ぎ手ではありません、いまだに こういった仕様の建物なのです。(一部の方にはお解りかも^^;) |
| >BM様ありがとうございます。 >こちらの仕様では排水管はすべて保温対象ではないのですが、 >保温必要部分とは具体的にどこまでと考えればよいでしょうか。 共仕では、「分岐から100」を巻きなさいと言ってますが、 私の勝手な仕様で、分岐から1mを保温工に言って巻かせています。 オーバースペックではありません。この程度は当然と思います。 あと、あふれ縁から次の継ぎ手まではDVLPにさせています。 内部の発生水が接触しやすい所まで。です。 これは、子供の膝小僧の赤チンですが。(気休めです)。 監理者は「へぇー!?」ですけどね。 そういう監理者がやった現場を、見学会で行くけど、ループ通気管の使い方を 間違ったりしているのが関の山です。 それがまた「N建設計」だったりします。(残念!) |
| 公共物件で、あふれ淵まで排水管扱い。通気管は再頂部まで排水管扱いと二通り 言われたことがあります。 前者が都市機構。後者は都営住宅です。 今は変わっているかもしれませんが・・・・・ 材質はDVLPでどちらもOKでした。 あ。都市機構は塗覆層鋼管だったかな・・・・ 流石に最近新築でCPは見ませんねー |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━