Page 1959 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼AHUのサプライチャンバーについて教えてください hechiine 10/11/15(月) 0:24 ┗Re:AHUのサプライチャンバーについて教えてください たるまえ 10/11/17(水) 18:29 ┗Re:AHUのサプライチャンバーについて教えてください 外注社員5年目 10/11/19(金) 9:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : AHUのサプライチャンバーについて教えてください ■名前 : hechiine ■日付 : 10/11/15(月) 0:24 -------------------------------------------------------------------------
| ファンの出方向(シンボルで言うと、丸に対して四角が左)に対して、反対方向(上記の左)へSAダクトを配置しなくてはならい。 チャンバにて乱流を低減したいが、チャンバの大きさをどうやって決めればいいのでしょうか? 一般的な決め方(接続ダクトサイズ+200)では不十分とは思うが、どれ位まで大きくすればいいのか悩んでます。 ファンの機外静圧は十二分にあるで、チャンバでの圧損は気にしないので、どなたか良き意見を。 AHU内のファンの向きを変えれば??と言う意見は無しでお願いします。 |
| チャンバー無しで、ダクトサイズに少し余裕を持って、 そのままダクト(エルボ)で引っぱっていくってのはいかがでしょうか? |
| チャンバーを使用する=乱流発生だと思います。 「チャンバーにて乱流を低減したい」とありますが、無理難題です。 たるまえ様の言うとおり、エルボなどでチャンバーの代わりとするほうがいいと思われます。 ちなみに、チャンバーを使う意味は【エルボが収まらないような急激な曲がり(サイズの大きなダクトの曲がり)】や【複数の分岐をとるために拡散して偏流を低減】だと私は認識しています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━